#0楼
一个用电系统包括:三相电机,单相用电设备等,如果用三只单相电表的总和计为用电量,是否准确.单相电度表,三相三线电度表,三相四线电度表,这三种表中应选用哪种最好,各会有什么结果.
2097
amwiqviq
文章数:540
年度积分:58
历史总积分:2097
注册时间:2004/8/26
发站内信
发表于:2005/7/28 22:50:00
#1楼
一般情况下,单相电表是220V的,也就是家用的;三相电表是用在三相电机上的,而三相四线的电表用在三相带有零线的系统上使用的。
1718
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1718
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/7/28 23:16:00
#2楼
用三只单相电表的总和计为用电量是准确的,但用三块表肯定不好(造价、布局),建议用一块三相四线电度表(因为即有单相负荷又有三相负荷),如电流太大,可加电流互感器扩大计量量程。
1144
林晓
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2005/7/16
发站内信
发表于:2005/7/29 14:59:00
#3楼
准确,应该没问题,我就发现过农电公司提供给那些处在农村的企业配电的计量全部是这样子的,不过都是3只单相数字表,如要是不准确,电力公司是什么角色呵呵不说大家也知道啊
              三人行,必有我师
1682
康丽羽绒
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1682
注册时间:2005/4/18
发站内信
发表于:2005/7/29 17:12:00
#4楼
电力公司是什么脚色?
是只知道收钱不做事的人,电力公司的高官都全部不是人!
我们在下面累死累活的,上面的人......................................................
1144
林晓
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1144
注册时间:2005/7/16
发站内信
发表于:2005/7/30 8:19:00
#5楼
以下是引用康丽羽绒在2005-7-29 17:12:00的发言:
电力公司是什么脚色?
是只知道收钱不做事的人,电力公司的高官都全部不是人!
我们在下面累死累活的,上面的人......................................................

 9494啊,就是说他们能装一个有问题的表给我们用户吗?不可能的,他们巴不得表走得快10倍哩
              三人行,必有我师
907
在呼你
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/7/30
发站内信
发表于:2005/7/30 18:18:00
#6楼
我忘记了带互感器的三相四线制电表如何读数了,各位请帮帮忙。
977
秋风故里
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2005/7/30
发站内信
发表于:2005/7/30 18:59:00
#7楼
电表读数乘以互感器倍数,如150/5就是乘30
1718
小彭王爷
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1718
注册时间:2005/5/13
发站内信
发表于:2005/7/30 21:22:00
#8楼
以下是引用康丽羽绒在2005-7-29 17:12:00的发言:
电力公司是什么脚色?
是只知道收钱不做事的人,电力公司的高官都全部不是人!
我们在下面累死累活的,上面的人......................................................
看来是同行,基本同意你的观点,电力公司的大小官都是TMD 大爷也!
953
wjgok
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2004/8/31
发站内信
发表于:2005/8/13 11:34:00
#9楼
3楼的说法有问题
用三只单相电表的总和计为用电量是不准确的,用三相四线电度表准确。对于这个看法我是查过相关资料的。用三只单相电表计量,用户是不合算的。这也是电力公司为何要如此行事的。