您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:952 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

fx3u的共阴型号

15629
ehszcs
文章数:1336
年度积分:1007
历史总积分:15629
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2018/4/29 10:30:27
#0楼
fx3u的共阴型号是什么?
此帖发自手机工控论坛
学c,c++,c++buider。
15629
ehszcs
文章数:1336
年度积分:1007
历史总积分:15629
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2018/4/29 11:03:16
#1楼
就是漏型。今天给床子换个plc硬是不能工作。用线一搭,发现x和24v短接才是开关信号。这个能不能调的?
此帖发自手机工控论坛
学c,c++,c++buider。
15629
ehszcs
文章数:1336
年度积分:1007
历史总积分:15629
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2018/4/29 11:05:24
#2楼
我的型号是FX3U-80MT/ES-A
此帖发自手机工控论坛
学c,c++,c++buider。
15629
ehszcs
文章数:1336
年度积分:1007
历史总积分:15629
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2018/4/29 11:27:01
#3楼
知道了,有个s/s选择端子
此帖发自手机工控论坛
学c,c++,c++buider。
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/29 11:45:13
#4楼
呵呵;自己没搞清楚,肯定还是相当然的按以前FX1N/FX2N的接线方式;
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/29 12:13:35
#5楼
如果是X和24V短接有信号,那S/S要和0V短接,这种情况下是PNP接法。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19531
honghaii
文章数:7891
年度积分:1212
历史总积分:19531
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/4/29 15:45:47
#6楼
输入可调。输出不行。
此帖发自论坛手机版
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/4/29 16:44:14
#7楼
不知道s/s端子呢
此帖发自论坛手机版
15629
ehszcs
文章数:1336
年度积分:1007
历史总积分:15629
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2018/4/29 19:35:58
#8楼
以下是引用fumz782018/4/29 12:13:35的发言:
如果是X和24V短接有信号,那S/S要和0V短接,这种情况下是PNP接法。
真的呢,我们的机床都用的NPN型接近开关,所以只能漏型。
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/29 22:28:07
#9楼
3U有个SS端子,可以接正极或负极,适应两种输入方式

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004