脉冲+方向控制
Dir-和PlS-端串多大电阻?算下来差不多2K?1K电阻可以用吗?
此帖发自手机工控论坛
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/4/29 9:38:03
#1楼
大部分是加2k的
此帖发自论坛手机版
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/29 10:12:25
#2楼
如果步进要求是5V信号输入,你PLC上接的24V信号的话,请使用2K欧的电阻;
如果步进要求是5V信号输入,你PLC上接的12V信号的话,请使用1K欧的电阻;
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/29 10:12:46
#3楼
通常PLC输出接的是24V,如果你步进驱动器是5V的,那加2K电阻。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19162
1053370790
文章数:4394
年度积分:1225
历史总积分:19162
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2018/4/29 10:57:23
#4楼
没有2K的电阻可以两只1K的电阻串起来用呀
6655
lihua198199
文章数:678
年度积分:102
历史总积分:6655
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2018/4/29 11:24:58
#5楼
只有2个1K的电阻·
此帖发自手机工控论坛
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/29 11:54:24
#6楼
呵呵;连几个几分钱的电阻都要。。。。。。。。。。。
6655
lihua198199
文章数:678
年度积分:102
历史总积分:6655
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2018/4/29 12:14:15
#7楼
货没到·找了个2143?的电阻·可以用吗?
[此贴子已经被作者于2018/4/29 12:15:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛
6655
lihua198199
文章数:678
年度积分:102
历史总积分:6655
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2018/4/29 12:15:39
#8楼
2143?的电阻
此帖发自手机工控论坛
6655
lihua198199
文章数:678
年度积分:102
历史总积分:6655
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2018/4/29 12:16:14
#9楼
2143欧姆的电阻可以用上去吗