您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:14个,阅读:1524 [上一页] [1] [2] [下一页]
6739
lihua198199
文章数:683
年度积分:75
历史总积分:6739
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2018/4/29 9:24:57
#0楼
脉冲+方向控制
Dir-和PlS-端串多大电阻?算下来差不多2K?1K电阻可以用吗?
此帖发自手机工控论坛
19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/4/29 9:38:03
#1楼
大部分是加2k的
此帖发自论坛手机版
86103
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:622
历史总积分:86103
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/29 10:12:25
#2楼
如果步进要求是5V信号输入,你PLC上接的24V信号的话,请使用2K欧的电阻;
如果步进要求是5V信号输入,你PLC上接的12V信号的话,请使用1K欧的电阻;
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/29 10:12:46
#3楼
通常PLC输出接的是24V,如果你步进驱动器是5V的,那加2K电阻。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19814
1053370790
文章数:4443
年度积分:524
历史总积分:19814
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2018/4/29 10:57:23
#4楼
没有2K的电阻可以两只1K的电阻串起来用呀
6739
lihua198199
文章数:683
年度积分:75
历史总积分:6739
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2018/4/29 11:24:58
#5楼
只有2个1K的电阻·
此帖发自手机工控论坛
86103
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:622
历史总积分:86103
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/29 11:54:24
#6楼
呵呵;连几个几分钱的电阻都要。。。。。。。。。。。
6739
lihua198199
文章数:683
年度积分:75
历史总积分:6739
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2018/4/29 12:14:15
#7楼
货没到·找了个2143?的电阻·可以用吗?
[此贴子已经被作者于2018/4/29 12:15:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛
6739
lihua198199
文章数:683
年度积分:75
历史总积分:6739
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2018/4/29 12:15:39
#8楼
2143?的电阻
此帖发自手机工控论坛
6739
lihua198199
文章数:683
年度积分:75
历史总积分:6739
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2018/4/29 12:16:14
#9楼
2143欧姆的电阻可以用上去吗
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004