您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:6个,阅读:1359 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

无协议通讯

413
cchunxxu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:413
注册时间:2018/4/18
发站内信
发表于:2018/4/25 21:24:57
#0楼
2个三菱FX-3U plc之间通过232bd设置好通讯参数后,通过第一个plc给第二个plc发数值,他们之间波特率都为9600的时候,数值会出现误码,都为4800时,数值就完全相同。我就想问一下这个波特率是不是会影响数值的传输与误差。采用的是无协议通讯,在电脑上用串口大师发送就没有问题,PLC之间就有问题,这是为什么?
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/4/25 21:55:09
#1楼
以下是引用cchunxxu2018/4/25 21:24:57的发言:
PLC之间的收发程序怎么做的?!
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2018/4/26 8:34:07
#2楼
两台PLC之间相隔多远?距离大可能是有干扰!
413
cchunxxu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:413
注册时间:2018/4/18
发站内信
发表于:2018/4/26 11:31:12
#3楼
回复 #2楼 liuhuoaaa
相隔不远就挨着,而且只有在波特率为4800 的时候发送的是正确的 其他的波特率接收过来后数据就不对了
413
cchunxxu
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:413
注册时间:2018/4/18
发站内信
发表于:2018/4/26 11:31:54
#4楼
回复 #1楼 guanyumou
收发就用的无协议 RS指令
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/4/26 12:21:19
#5楼
以下是引用cchunxxu2018/4/26 11:31:54的发言:
收发就用的无协议 RS指令
你得把程序贴出来,才好帮你分析!无协议我知道用RS指令!
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/27 0:18:12
#6楼
加上效验看看有没有好转?232的距离很短,容易受干扰

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004