您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:1536 [上一页] [1] [2] [下一页]
395
61328424
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:395
注册时间:2018/4/19
发站内信
发表于:2018/4/22 13:58:21
#0楼
断电后就是按下断电按钮继电器还得一次电怎么回事呀是有余电还干扰呀怎么解决呀
[此贴子已经被jint于2018/4/22 23:41:52编辑过]
此帖发自手机工控论坛
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/4/22 14:18:04
#1楼
不可能有余电的,除非您的电路装设有大容量的电容器。您断电的方式是什么?断开断路器或者空气开关?
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/4/22 15:00:15
#2楼
按下断电按钮,是按下停止按钮、还是断路器上的按钮?是继电器没有及时释放,还是再吸合了一次?
具体电路情况如何,什么样的继电器。
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2018/4/22 15:36:05
#3楼
直流控制电路有可能是电容大残压造成。
395
61328424
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:395
注册时间:2018/4/19
发站内信
发表于:2018/4/22 22:29:48
#4楼
就是切断电源的那一刹那给继电器一个信号
此帖发自手机工控论坛
395
61328424
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:395
注册时间:2018/4/19
发站内信
发表于:2018/4/22 22:31:24
#5楼
就是PLC输出接24V继电器电机报警后需要断电
此帖发自手机工控论坛
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/4/23 0:55:56
#6楼
问一句,按钮是进PLC,继电器是PLC里的继电器。
能出个图吗?
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/4/23 7:11:03
#7楼
描述的不清楚,别人怎么帮你?
此帖发自手机工控论坛
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2018/4/23 8:35:38
#8楼
继电器自锁触点还没来及断开
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2018/4/23 8:37:42
#9楼
来个图看看!