2702
wy520mn1
文章数:88
年度积分:116
历史总积分:2702
注册时间:2018/3/14
发站内信
发表于:2018/4/14 20:08:09
#0楼
我有一个程序,手动和自动的,我用CJ p0 指令,手动只有一个Y0,但我自动用步进指令里有三次用到y0,我不用中间继电器,模拟没有问题。

我想问,我这样的程序可以上传到PLC运行吗?
20915
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1581
历史总积分:20915
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/14 20:38:18
#1楼
不建议,

用m区的辅助继电器啊 最后合起来就OK了
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/4/14 21:20:35
#2楼
那么多m留着干嘛
此帖发自论坛手机版
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/4/14 21:57:44
#3楼
用步进做的程序,仿真时候是会报双线圈故障,但是不影响使用
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2018/4/15 8:24:10
#4楼
双线圈的话能在编译时通过吗?
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2018/4/15 8:31:42
#5楼
以下是引用jiouai842018/4/15 8:24:10的发言:
双线圈的话能在编译时通过吗?
编译可以通过,有些情况下双线圈也可以使用,不过不建议
此帖发自手机工控论坛
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2018/4/15 11:25:47
#6楼
三菱FX系列步进指令需要注意
用普通触点驱动输出时,如Y0,当转跳至下一状态继电器时,之前的状态继电器后驱动的Y0会自动复位,后续的指令可以继续使用Y0而不收影响。
用set置位指令驱动的Y0,状态转跳时其依然保持动作,需要在后续的指令中对其用RST复位指令才能继续使用。
此帖发自手机工控论坛
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/15 11:59:15
#7楼
回复 #4楼 jiouai84
可以通过,但新手还是不建议用;
可以用不同的中间继电器代换,在程序最后再用中间继电器驱动对应的输出点;
5351
MFDXT
文章数:2670
年度积分:53
历史总积分:5351
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/4/15 14:01:31
#8楼
这个看编译吧,如果能通过就过
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/4/17 6:13:04
#9楼
双线圈输出编程,可能带来非预期的情况,但不违反语法;
STL指令中的使用,则如5楼等所说。