从1.5平方至300平方的铜线能承受多大功率,还有计算公式是什么?
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/4/12 17:11:20
#1楼
百度会不?
此帖发自手机工控论坛
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/4/12 19:27:56
#2楼
 10下五,100上二,
25、35,四、三界,.   70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/4/12 20:57:47
#3楼
二点五以下乘以九,往上减一顺号走。
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/4/13 21:00:59
#4楼
电流算出来,继而再算出功率 。
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/4/13 22:11:30
#5楼
二楼的朋友口诀挺好,收藏一下。
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/14 15:35:45
#6楼
说线缆承受电流是准确的,说其承受功率就不那么准确了,因为功率与电压有关,而电流是电缆直接的载流体。
11742
莫头脑
文章数:832
年度积分:379
历史总积分:11742
注册时间:2013/2/1
发站内信
发表于:2018/4/15 10:52:47
#7楼
回复 #6楼 kdrjl
同面积电缆1米长与1000米长能载安全电流一样吗?请指教
4906
gc666
文章数:1371
年度积分:114
历史总积分:4906
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2018/4/15 17:48:34
#8楼
应该电缆截面承受电流大小才是正确,功率必须计算成电流,电缆安装分明装与穿管暗装,其允许安全电流是不一样的。
[此贴子已经被作者于2018/4/15 17:48:55编辑过]
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/4/16 14:48:59
#9楼
导线通常是考虑安全载流量。
7楼所说情况,导线距离较长时,需考虑导线阻抗的作用;但之前没有注意安全载流量的准确概念,不知其“安全电流”是否相同,仅知道这时要考虑压降的影响。