#0楼
欧姆龙cp1h plc电池报警  3.6v万用表测量为3.68v。为什么。换个电池OK。为什么?
[此贴子已经被jint于2018/4/12 9:24:17编辑过]
此帖发自论坛手机版
12835
蛇会大学
文章数:4717
年度积分:340
历史总积分:12835
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/11 19:49:14
#1楼
新电池是多少V?
21186
fireray
文章数:3662
年度积分:549
历史总积分:21186
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2018/4/11 20:30:49
#2楼
空载量时有电压没电流,所以要更换。可以用表笔短路电池看看有没有短路电流,一般是零的。
此帖发自手机工控论坛
86126
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:645
历史总积分:86126
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/12 7:24:51
#3楼
呵呵;CP1H原装明明用的是3V的电池,CP1W-BAT01;
39233
知道一点
文章数:23103
年度积分:925
历史总积分:39233
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/4/12 7:33:26
#4楼
此电池非彼电池
有图吗
86126
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:645
历史总积分:86126
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/12 7:43:49
#5楼
老的CPM2A/CPM2AH系列上用的是东芝的3.6V锂电池;
现在CP1L CP1H CJ用的都是3V的;
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2018/4/12 10:29:31
#6楼
新的电池是多少V的?
86126
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:645
历史总积分:86126
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/12 10:47:49
#7楼
回复 #6楼 liuhuoaaa
原配的电池型号:CP1W-BAT01;
标称电压:DC3.0V,新的一般3.2V左右;
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/4/12 20:04:10
#8楼
我家的S7-400也是
空载测电压都是不低3.6V的!
86126
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:645
历史总积分:86126
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/4/12 21:13:14
#9楼
S7-400用的本来就是3.6V;