您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1714 [上一页] [1] [2] [下一页]
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/4/11 15:50:53
#0楼
现场有12台电机,使用的是增量型编码器,需要返回到变频器编码器板上,由于距离有200米左右,就在100左右的电气箱内安装了编码器放大板进行信号中继,投产了10年了,编码器逐渐出现信号丢失现象,于是变频器就采用内部估数模式运行了。

现计划采用光纤进行通讯,减少信号衰减环节,将编码器投入运行,想向大家求助一下设计方案和应用案例。
[此贴子已经被jint于2018/4/13 8:49:58编辑过]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/4/11 16:44:32
#1楼
不知道把电机驱动器(变频器)靠近电机安装呀
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/4/11 17:50:54
#2楼
确定是编码器的问题,换了它最简单。
20507
fireray
文章数:3648
年度积分:1200
历史总积分:20507
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2018/4/11 20:33:57
#3楼
变频器,电机,编码器就近安装,用通讯控制变频器。
此帖发自手机工控论坛
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/4/11 21:56:40
#4楼
线也太长了吧。
此帖发自手机工控论坛
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/4/11 22:04:33
#5楼
10年了还在用,这个牌子质量不错。不过可以缩短距离试试。
983
qq875874007
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:983
注册时间:2014/3/15
发站内信
发表于:2018/4/11 23:40:10
#6楼
以下是引用刘刚VtDoERSp2018/4/11 15:50:53的发言:
现场有12台电机,使用的是增量型编码器,需要返回到变频器编码器板上,由于距离有200米左右,就在100左右的电气箱内安装了编码器放大板进行信号中继,投产了10年了,编码器逐渐出现信号丢失现象,于是变频器就采用内部估数模式运行了。 现计划采用光纤进行通讯,减少信号衰减环节,将编码器投入运行,想向大家求助一下设计方案和应用案例。
我们厂有两台电机同轴一个编码器的,电机距离控制室有170左右,是用光纤传输的…
此帖发自手机工控论坛
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/4/12 10:04:21
#7楼
回复 #1楼 高雅的雅
移动机械上100多米的悬缆,离变电所较远,变频器已经就近安装了
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/4/12 10:05:21
#8楼
回复 #6楼 qq875874007
是怎么个形式的,能讲具体点吗
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2018/4/12 10:06:24
#9楼
回复 #5楼 1522615606
霍伯纳的编码器