大家帮我看下这是我厂和乙方签的一个高低压配电房的安装技术协议,还有什么需要补充没有,还有配电房的验收有些什么要注意事项?
此帖发自手机工控论坛
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/4/6 21:09:26
#2楼
其他的不说,还有一个附带的安全操作担责条款总该要有的
17370
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1018
历史总积分:17370
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/4/6 22:09:26
#3楼
检测报告在哪?不会弄出个施工单位自己的检测结论吧?按理说,应该有一份具备检测资格的机构出具的报告。
还有,应该有详细的验收项目,而不是非常笼统的国家标准。
[此贴子已经被作者于2018/4/6 22:11:16编辑过]
1173
276009526
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2018/4/7 12:41:19
#4楼
附件 2018-04-07_12.40.26.jpg
此帖发自手机工控论坛
1173
276009526
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2018/4/7 12:46:31
#5楼
附件 2018-04-07_12.46.09.jpg
附件 2018-04-07_13.14.50.jpg
[此贴子已经被作者于2018/4/7 13:18:52编辑过]
此帖发自手机工控论坛
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/4/7 13:36:26
#6楼
简单:委托当地电力部门检测出具检测报告即可
1173
276009526
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2018/4/7 14:17:35
#7楼
整个工程和电力部门无关,全部厂区发电哦!
此帖发自手机工控论坛
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2018/4/7 14:21:27
#8楼
以下是引用2760095262018/4/7 14:17:35的发言:
整个工程和电力部门无关,全部厂区发电哦!
t同样可以请电力部门验收、技术把关啊,钱的事
18718
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:986
历史总积分:18718
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2018/4/8 6:20:06
#9楼
你们应该是电力下属,所以,请电力帮忙即可。