发表于:2018/4/5 19:05:07
#0楼
昨天车间主任说车间没有水了,电工兄弟过去说接触器吸合,电路没问题,是水泵坏了,我说检查一下看看线路有没有问题再说,用万用表测量了一下电源电压,正常,没问题,再测量一下水泵的阻值,发现都不通,还不接地,于是自己也心生嘀咕,是水泵坏了,水泵坏了那可麻烦了,上水管线是法兰连接的,没有一天时间甭想弄好,于是先检查线路情况吧,和电工兄弟检查线路时发现线路中间的接头出断了两颗线,也是一脸迷茫啊。重新接好后送电一切正常。看来是检查很重要。