您现在所在的是:

英威腾变频器

回帖:16个,阅读:5996 [上一页] [1] [2] [下一页]
2279
zc9934
文章数:70
年度积分:406
历史总积分:2279
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2018/3/28 16:21:27
#0楼
刚学未入门,人机和变频器通讯正常,能启停,显示运行频率电流等,就是在人机界面设定频率时,只能在键盘设定,人机设定频率数值后,就只显运行频率,请问坛里高手,是怎么回事?谢谢。
此帖发自手机工控论坛
2279
zc9934
文章数:70
年度积分:406
历史总积分:2279
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2018/3/28 16:29:24
#1楼
频率设定地址是3001H,属性是R
2279
zc9934
文章数:70
年度积分:406
历史总积分:2279
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2018/3/28 16:30:52
#2楼
附件 频率设定.jpg

附件 频率设定属性.jpg
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/3/28 17:44:12
#3楼
变频器上参数呢?
2279
zc9934
文章数:70
年度积分:406
历史总积分:2279
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2018/3/28 17:51:51
#4楼
以下是引用ZCMY2018/3/28 17:44:12的发言:
变频器上参数呢?
变频器设定频率参数是3001H这个地址
此帖发自手机工控论坛
2279
zc9934
文章数:70
年度积分:406
历史总积分:2279
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2018/3/28 17:57:54
#5楼
就是在人机上不能设定运行频率
此帖发自手机工控论坛
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/3/28 21:11:26
#6楼
以下是引用zc99342018/3/28 16:29:24的发言:
频率设定地址是3001H,属性是R

属性为什么是R,不是R/W 呢?
2279
zc9934
文章数:70
年度积分:406
历史总积分:2279
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2018/3/28 21:40:34
#7楼
以下是引用osp3212018/3/28 21:11:26的发言:
以下是引用zc99342018/3/28 16:29:24的发言:
频率设定地址是3001H,属性是R

属性为什么是R,不是R/W 呢?
说明书上属性是R
附件 JPEG_20180328_214025_.jpg
此帖发自手机工控论坛
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/28 22:03:20
#8楼
3001H 应该是 你设置给变频器的显示值。

我猜的、设定值在其他地址吧
2279
zc9934
文章数:70
年度积分:406
历史总积分:2279
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2018/3/28 22:25:35
#9楼
以下是引用bnnyygy2018/3/28 22:03:20的发言:
3001H 应该是 你设置给变频器的显示值。

我猜的、设定值在其他地址吧
我就是用3001H,还有一个通讯设定频率2000H,属性是W/R,明天再试试这个数值
附件 JPEG_20180328_222512_.jpg
此帖发自手机工控论坛