我们有一款设备,使用的是正泰的漏电开关,但是只要用户那边的电压高就会出现频繁跳闸的问题(单相电压有238V-240V),如果电压在220V左右就不会,已检测没有漏电,没有短路,想请教一下,这大概是什么问题呢?
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/3/28 11:39:27
#1楼
电压不高啊,正负10%以内啊。
2748
cvcw67
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:2748
注册时间:2015/5/12
发站内信
发表于:2018/3/28 11:47:52
#2楼
回复 #1楼 honghaii
但是我们这款设备卖了很多地方,其中有几家电压在240左右,他们在用的时候我们的漏电开关就经常会跳闸
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/3/28 12:23:36
#3楼
没道理,是否没找到跳闸的原因……
此帖发自手机工控论坛
9920
646270767
文章数:778
年度积分:1015
历史总积分:9920
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2018/3/28 13:02:30
#4楼
我们这边单相电压基本都在235~242V之间也没见漏电断路器经常跳闸的现象,应该有其它原因导致。
305
牛杰
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:305
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2018/3/28 13:05:04
#5楼
用户那边指的是什么?最好有个电路图。
此帖发自论坛手机版
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2018/3/28 13:29:58
#6楼
如果你还是怀疑漏电断路器的话你选NB系列的。
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2018/3/28 13:50:04
#7楼
漏电开关检测的是线路电流矢量,运算电源都是稳压电源,电压高个几伏就跳闸,不太好理解。还是应该从供电线路找原因。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/3/28 14:10:52
#8楼
是漏电保护跳闸、还是过负荷跳闸;
若漏电保护跳闸,其余情况均正常,有一个可能是泄漏电流在电压较高时增大。

当然,也不排除其他情况。
此帖发自手机工控论坛
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2018/3/28 14:34:36
#9楼
感觉应该不会出现这种情况啊,是不是还有其它的问题没发现