您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:12396 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1029
csxqs
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1029
注册时间:2005/6/2
发站内信
发表于:2005/7/27 11:56:00
#10楼
接触器问题
控制电源电压或控制线圈阻抗变化、接触不良等的问题,造成接触器吸合、断开,哒哒作响。还有的接触器控制电源有交、直流之分。
978
lygxzc
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2005/7/18
发站内信
发表于:2005/7/27 14:33:00
#11楼
我有遇到这种情况是控制线路的自保线接在接触器的常闭上了,然后改到常闭上故障就排除了.
1012
清扬
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2005/7/26
发站内信
发表于:2005/7/27 15:32:00
#12楼
我感觉应该是交流接触器的线圈有问题,有可能是内部脏了,也有可能是接触器安装不合适.把交流接触器拆了再重新装一下试试.
12234
hty.czh
文章数:2376
年度积分:103
历史总积分:12234
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/7/27 16:05:00
#13楼
各位,楼主说已经换了接触器故障依旧,所以我认为基本可以排除接触器的原因了。回路当中有不易发现的接触不良、如果受中间继电器控制,再检查一下中间继电器的吸合。我说的一锅端是把控制板基本上全换掉了。量电压用指针表容易发现问题一些。你可以把主电路断开检查。
1614
lbssqh
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1614
注册时间:2004/6/20
发站内信
发表于:2005/7/27 17:41:00
#14楼
这有可能是设备的电源线老化造成的.接触器没吸合时,用电设备不通电,电源线的压降小,接触器可以吸合.但接触器吸和后,用电设备通电,电源的负载增大,电源线的压降增大,接触器的吸持力不足以克服接触器的瞬间反力,于是释放,接触器的主触头断开后,电源的负载断开,由于这时接触器的自保持辅助触点尚未断开,接触器的线圈还有控制电压,所以会再次吸合,如此循环.表现为接触器弹跳.
     建议断开该接触器控制的负载试试.
1097
hangailin
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2005/5/19
发站内信
发表于:2005/7/27 17:42:00
#15楼
在线圈上并个阻容吸收看看行不 ?
1004
湘君
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2005/7/26
发站内信
发表于:2005/7/27 17:52:00
#16楼
我同意8楼的意见
1140
yuyong_110
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1140
注册时间:2004/12/20
发站内信
发表于:2005/7/28 13:59:00
#17楼
加大接触器一个容量的,换个能承受大点电流的接触器,你那可能在启动的时候电流过大吧,
   人活着开心就行了, 钱不赚太多,身体健康就行了,家庭和睦相处就幸福了!!!    和气生财!!!
993
虞国平
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2005/5/21
发站内信
发表于:2005/7/28 15:25:00
#18楼
1、铁心吸合面有异物2、固定螺丝松动3、电压不对4、线圈有问题5如果是真空接触器,则是辅助开关的触点没有转换
954
虚怀若谷
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2005/7/28
发站内信
发表于:2005/7/28 15:41:00
#19楼
查看一下交流接触器的线圈额定电压是否与电源一致
表情查看一下交流接触器的线圈额定电压是否与电源一致

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

156.001