发表于:2018/3/22 16:32:11
#0楼
现场人员反映:变频器起动过程中过流或过载。 拆下带18.5kw空载电机,10Hz以下,机器面板显示电流始终是12A,实测仅3~9A。 在10~14Hz左右运行时,面板显示和钳形表实测到的三相电流都大幅跳动,电机发出转速不稳的声音。 频率14Hz以上,运行逐步平稳。
主板参数已恢复过出厂设置。
主板参数已恢复过出厂设置。