电路图分析:图中U6输入侧的二极管能导通吗?
回帖:
15
个,阅读:
1593
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
电路图分析:图中U6输入侧的二极管能导通吗?
收藏
分享到
2766
574519025
文章数:
228
年度积分:
50
历史总积分:
2766
作者的所有帖子(228)
注册时间:
2015/10/9
发站内信
发表于:2018/3/21 9:37:37
#0楼
图中U6输入侧的二极管能导通吗?D30在这里反向截止了,是不是D30的方向画反了
[此贴子已经被jint于2018/3/21 9:50:53编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
中达电通DLP大屏打造济南热电厂监控系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
1929
yiyibushe
文章数:
272
年度积分:
53
历史总积分:
1929
作者的所有帖子(272)
注册时间:
2016/8/3
发站内信
发表于:2018/3/21 11:28:02
#1楼
过流保护,你看是不是稳压管
【方案】
电厂智能化发展 | 华北工控可提供电厂DCS自动控制系统硬件方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2766
574519025
文章数:
228
年度积分:
50
历史总积分:
2766
作者的所有帖子(228)
注册时间:
2015/10/9
发站内信
发表于:2018/3/21 12:48:25
#2楼
以下是引用
yiyibushe
在
2018/3/21 11:28:02
的发言:
过流保护,你看是不是稳压管
没实物,咸工画的图拿来研究一下
此帖发自手机工控论坛
【方案】
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2028
midanmo
文章数:
121
年度积分:
50
历史总积分:
2028
作者的所有帖子(121)
注册时间:
2017/8/12
发站内信
发表于:2018/3/21 21:31:58
#3楼
谁的图纸?应该画反了
此帖发自论坛手机版
【方案】
FLIR自动化红外热像仪,成功协助企业工厂规避风险
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2766
574519025
文章数:
228
年度积分:
50
历史总积分:
2766
作者的所有帖子(228)
注册时间:
2015/10/9
发站内信
发表于:2018/3/22 16:44:21
#4楼
以下是引用
midanmo
在
2018/3/21 21:31:58
的发言:
谁的图纸?应该画反了
图中画圈的地方给分析一下,我怎么感觉这两个二极管的交点处没有电压啊
此帖发自手机工控论坛
【方案】
FA在线 | 9月TOP10问题集锦
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8809
dbq
文章数:
1380
年度积分:
50
历史总积分:
8809
作者的所有帖子(1380)
注册时间:
2002/10/10
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/3/22 17:00:20
#5楼
那两个二极管应该是钳位二极管。当输入电压过高或过低时把电压导入到电源,保护输入口的。
【方案】
南部非洲开发银行安装红外热像仪
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19562
xq09181
版主
文章数:
3483
年度积分:
358
历史总积分:
19562
作者的所有帖子(3483)
注册时间:
2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/3/22 20:55:21
#6楼
D30的方向是画反了,自己不注意啊,整理图后未细审。
谢谢提醒!
【方案】
INVT-CHE在音乐喷泉上的应用
只看该作者
|
赞
[4]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
49209
产品体验中心会员
kdrjl
版主
文章数:
24260
年度积分:
48
历史总积分:
49209
作者的所有帖子(24260)
注册时间:
2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/3/22 21:13:43
#7楼
模电数电,最基础的知识,也是最有意思的。调试,看波形,分析原理,特别容易上瘾。嘻嘻
【方案】
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2766
574519025
文章数:
228
年度积分:
50
历史总积分:
2766
作者的所有帖子(228)
注册时间:
2015/10/9
发站内信
发表于:2018/3/22 23:09:50
#8楼
以下是引用
xq09181
在
2018/3/22 20:55:21
的发言:
D30的方向是画反了,自己不注意啊,整理图后未细审。
谢谢提醒!
你可来了咸工,还有几处我觉得有待商榷,怎么和你私信
此帖发自手机工控论坛
【方案】
风电场自动化巡检 | 华北工控推出巡检无人机专用嵌入式硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2766
574519025
文章数:
228
年度积分:
50
历史总积分:
2766
作者的所有帖子(228)
注册时间:
2015/10/9
发站内信
发表于:2018/3/22 23:16:02
#9楼
以下是引用
dbq
在
2018/3/22 17:00:20
的发言:
那两个二极管应该是钳位二极管。当输入电压过高或过低时把电压导入到电源,保护输入口的。
仁兄所言极是,此处是一反向放大器,放大倍数大约为11倍。同相端接地,被模电给魔了。总感觉这两个二极管加与不加没多大用处,此处与外界并无牵扯,高低电压也进不来啊,用不着做保护吧
此帖发自手机工控论坛
【方案】
FLIR热像仪迅速诊断建筑问题,大幅提升公司效益!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
62.4004