您现在所在的是:

西门子活动

回帖:7个,阅读:1136 [上一页] [1] [下一页]
318
寒夜烟沙Zyyi
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:318
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/18 20:46:10
#0楼
西门子200smart系列的问题,现有一5CM01通讯模块,但是和现有的CPU模块无法通信,不能确定是通讯模块坏了,还是CPU坏了不知道如何测试一下,有多余CPU和通讯模块。菜鸟求教,请不吝赐教。
26489
goldage
文章数:15079
年度积分:1991
历史总积分:26489
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/3/18 21:15:01
#1楼
不清楚楼主根据啥现象判断的不能通讯,方便上个图看看更直观
318
寒夜烟沙Zyyi
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:318
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/18 21:25:46
#2楼
回复 #1楼 goldage
现在不在现场,当时是模拟量都可以上来,但是流量机上不来,PORT0可以读数,PORT1就没有
13925
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:394
历史总积分:13925
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/3/18 21:26:30
#3楼
我想知道5CM01是啥样的, 是232还是485通讯模块,,上图看看,有没有报警,有没有显示什么
此帖发自手机工控论坛
318
寒夜烟沙Zyyi
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:318
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/18 21:28:26
#4楼
回复 #3楼 465010287
485模块,不再现场,报警10查了组态错误,有两个通讯模块,都不可以读数
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/3/20 8:37:52
#5楼
PLC只能添加一个5CM01,组态可选RS232/485,通讯速率可以用默认然后在程序中初始化串口(PROT1)时配置通讯协议;如果使用MODBUS协议直接调用库程序就可以;如果是自由通讯协议就需要你自已编程初始化了;测试可以直接在电脑上用串口助手与PLC进行通讯测试,用PLC发送一个字符串或者从电脑上发送字符串不检测
318
寒夜烟沙Zyyi
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:318
注册时间:2018/3/18
发站内信
发表于:2018/3/21 9:07:35
#6楼
回复 #5楼 xlian
是这样的,这个项目中的模拟量是没有问题的,开关量也可以控制,但是就是通讯远程的这块读不上来,不能确定是CPU的通讯有问题还是通讯模块有问题。
5476
121111115
文章数:1400
年度积分:559
历史总积分:5476
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/21 9:12:36
#7楼
打开编程软件右侧有个PLC选项,点开把那通讯模块组态一下就可以用了,200和200SMART的区别就是smart的模块需要组态,这个组态好像是惟一的,根据一个系列号识别组态,也就是说当某个模块坏了,更换一模一样的也不能使用,需要重新组态,让CPU认识这个新模块才可以。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004