维修一台英威腾15kw变频器,变频器启动到11HZ左右时出现oc3报警,
附件 6.jpg



930
私人订制xLnD
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:930
注册时间:2016/10/19
发站内信
发表于:2018/3/8 22:41:29
#1楼

后来检测发现三相输出电流检测中uv两相光耦七八四零的56脚和78脚输出电压不是2.5v,更换后故障消失,变频器正常运转两月后故障有同样出现,拆开测量光耦,发现输出脚电压为2.5V左右,不知是哪个问题,
930
私人订制xLnD
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:930
注册时间:2016/10/19
发站内信
发表于:2018/3/8 22:48:53
#2楼
附件 6.jpg

附件 7.jpg
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/3/9 15:36:24
#3楼
电流检测电路工作异常。电路很简单,很好修,加油