中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

英威腾变频器

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 英威腾变频器 → 浏览主题: 英威腾十五千瓦变频器oc3报警
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:2589 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

英威腾十五千瓦变频器oc3报警

分享到
918
私人订制xLnD
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2016/10/19
发站内信
发表于:2018/3/8 22:40:54
#0楼
维修一台英威腾15kw变频器,变频器启动到11HZ左右时出现oc3报警,
附件 6.jpg



918
私人订制xLnD
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2016/10/19
发站内信
发表于:2018/3/8 22:41:29
#1楼

后来检测发现三相输出电流检测中uv两相光耦七八四零的56脚和78脚输出电压不是2.5v,更换后故障消失,变频器正常运转两月后故障有同样出现,拆开测量光耦,发现输出脚电压为2.5V左右,不知是哪个问题,
918
私人订制xLnD
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2016/10/19
发站内信
发表于:2018/3/8 22:48:53
#2楼
附件 6.jpg

附件 7.jpg
6352
zcd207
文章数:1947
年度积分:68
历史总积分:6352
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/3/9 15:36:24
#3楼
电流检测电路工作异常。电路很简单,很好修,加油
707
1961562319
文章数:17
年度积分:62
历史总积分:707
注册时间:2018/10/8
发站内信
发表于:2018/10/24 22:39:43
#4楼
11
此帖发自论坛APP
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004