您现在所在的是:

变频器维修

回帖:6个,阅读:677 [上一页] [1] [下一页]
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/7 20:37:15
#0楼
一.为什么50HZ时【变频器带载】变频器输出电流一般大于输入电流,输入电流表与输出电流表的读书不一致,输入电流的读数小于输出电流的读数。
二.变频器50HZ时输出电压为什么【实际】,比输入电压略小。虽然用万用表测量输出电压比输入大。
三.为什么变频器拖动风机【50HZ】运行时,不如风机工频运行时风量大【比变频运行略大】。
四.载波频率与输出电压的关系,载波频率越高输出电压越高。反之略低。
五.为什么变频器50 HZ运行时有时反而比工频运行时电流大。
六.为什么载波频率较低时变频器反而比较容易启动【带载】。
欢迎大家讨论。
[此贴子已经被作者于2018/3/7 20:38:52编辑过]
2716
574519025
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:2716
注册时间:2015/10/9
发站内信
发表于:2018/3/7 21:44:08
#1楼
以下是引用gku0223KKXxJ2018/3/7 20:37:15的发言:
正弦波是万波之母,变频器输出的是SPWM波,正因为变频器的交-直-交变换和输出非正弦波的原因,才造成了上述你所说的种种现象
此帖发自手机工控论坛
16278
yuanyuesheng
文章数:3169
年度积分:1392
历史总积分:16278
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2018/3/7 21:50:32
#2楼
输出电压是由一系列幅值不同、宽度不同、频率不同的矩形波组成(PWM)。万用表,即使是真有效值万用表,由于带宽所限,也不会测量出真实有效值。
2828
415150043
文章数:771
年度积分:119
历史总积分:2828
注册时间:2010/6/7
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/3/8 8:40:19
#3楼
这个第五条的50Hz和工频有不同之处吗?
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2018/3/8 13:07:49
#4楼
高频设备,高频信号传输问题,得多学习。
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/3/8 20:05:12
#5楼
回三楼,工频运行与变频运行是有区别的。1.50HZ时,工频是标准的正弦波,变频是指按正弦波规律变化的高频波,含有大量谐波,不是标准的正弦波。虽然都是50HZ运行,但是效果略有不同。2.工频50HZ不可调,在这专指工频,而变频50HZ是指380V时所对应的最高电压,这个频率是可调的。3.其实工频50HZ所对应的电压是380V,而变频50HZ的电压不一定是380V,而是略小于380V, 有转差补赏的变频器还差不多,只是接近380V,而不可能完全相等,因为有死区【程序设计的要求】的存在,他占用一定的平均电压,载波频率越高,就越接近380V,但不会相等只能越接近,要想模块开关速度快又不炸机,就必须在模块开与闭之间,指上管与下管的导通与关闭之间设一等待时间,以保证上下管不同时导通,不炸机,这个等待时间就是死区,他是占用一定的平均电压,好的程序变频器50HZ时输出电压能达到额定电压的百分之九十八就不错了。
3469
wangbiao19
文章数:208
年度积分:519
历史总积分:3469
注册时间:2011/2/11
发站内信
发表于:2021/1/13 17:54:02
#6楼
回复 #3楼 415150043
功率等于电压*电流*根号3,电压略低电流肯定略大

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003