您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:2037 [上一页] [1] [2] [下一页]
360
1343581237
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:360
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2018/2/26 17:09:53
#0楼
求问各位老师傅,炼铁厂烧结环冷机换了一台三菱变频器A700,基本参数设置后,调试运行中,手动控制时候,电位器跳动频率,环冷机速度变化正常,切到远程控制时候,模拟量控制频率,环冷机速度无变化,变频器显示频率不变。模拟量输入端子4,已选择4-20ma信号,拨码开关也置于ON,AU_SD也短接了,就是频率不改变。怎么回事。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/2/26 18:57:58
#1楼
1、检查参数设定;
2、用万用表电流档测量输入的4~20mA信号是否变化;
5484
yecao2003
文章数:1385
年度积分:322
历史总积分:5484
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/2/27 10:02:21
#2楼
输入电流是否有变化,频率给定方式是否正确。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/27 12:54:49
#3楼
你指的远程控制,是通过模拟量,模拟量是是通过什么发出来的,测量一下模拟量的电压或者电流
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/2/27 14:04:22
#4楼
这个你的参数改了没有?
频率来源改为模拟量
360
1343581237
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:360
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2018/2/27 20:16:03
#5楼
回复 #1楼 ZCMY
我用万用表测4和5端子模拟量输入电流,19ma~4ma有变化,这个都正常,因为我们环冷机是两台11Kw电机驱动运行的,所以我就简单设置了下电机容量,电机极数,上下限频率,保护电流等。然后就是4端子设置的4ma~20ma信号,并把端子拨码开关打到了电流状态,AU_SD过万转远程档。启动后,就是电位器调频率有效,模拟量调频率不变化。
360
1343581237
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:360
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2018/2/27 20:22:44
#6楼
回复 #4楼 高雅的雅
模拟量输入端子是4和5,我把端子4选择设置成4~20ma信号,也把电路板上4的拨码打到ON状态,AU_SD也过万转远程档了。我确定模拟量4和5端子选择没问题。我觉得还是参数设置的事,因为说明书上有好多控制方法。。。我们以前用的是A500,参数代码不一样,也没法拷贝
360
1343581237
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:360
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2018/2/27 20:25:17
#7楼
回复 #4楼 高雅的雅
频率来源是P多少??我记得参数一览表里没有频率来源代码吧?你说的是模拟量输入端子4的选择嚒??您看看我回复其他楼的回答
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/2/27 20:58:25
#8楼
附件 1082.jpg
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/2/27 21:09:32
#9楼
这个也不算远程控制吧,实际就是模拟量的控制模式

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004