中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 变频器拖带2极2800转潜水泵,却设置成了1450转
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:1554 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器拖带2极2800转潜水泵,却设置成了1450转

分享到
2091
zjx559
文章数:415
年度积分:50
历史总积分:2091
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2018/2/19 18:00:11
#0楼
变频器拖带2极2800转潜水泵,却设置成了1450转,工作起来没有什么影响啊。这设置还有什么作用呢?
84617
ZCMY 版主
文章数:47295
年度积分:676
历史总积分:84617
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/2/19 19:13:47
#1楼
呵呵;至少变频器上显示的转速是不对的;
矢量控制的有些变频器极数设错可能会报警;
16770
pan_xiansheng
文章数:2302
年度积分:418
历史总积分:16770
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/2/19 19:15:09
#2楼
泵类负载属于变转矩类型,即使不作自学习,也照样运行。你将其设为1400形式,仅仅是在变频器上能够正确显示电机速度而已,无关紧要。
[此贴子已经被作者于2018/2/19 20:30:06编辑过]
25381
goldage
文章数:14564
年度积分:883
历史总积分:25381
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/2/19 20:33:20
#3楼
楼主起码也该讲一下是怎样的配置吧,有点怀疑在这样的转速下你的扬程能达标么
16770
pan_xiansheng
文章数:2302
年度积分:418
历史总积分:16770
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/2/19 21:02:14
#4楼
设置成1450转,电机的速度就是1450转?
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2018/2/19 22:34:36
#5楼
最高输出还是50HZ
17953
qq2994216177
文章数:5313
年度积分:538
历史总积分:17953
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/2/20 5:04:40
#6楼
实际应用没什么影响,如果显示转速的话就不是实际转速了……
此帖发自手机工控论坛
84617
ZCMY 版主
文章数:47295
年度积分:676
历史总积分:84617
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/2/20 8:34:48
#7楼
呵呵;风机水泵都是V/F控制,所以大多变频器你设电机极数仅仅是面板上显示的转速有关系,与控制是没关系的;
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/2/20 9:58:39
#8楼
频率设定值,50Hz为额定,所以把频率设定给到位,电机转在50Hz,与极对数就没关系了。这也说明,电机的等效模型设置的不对控制上就是按照电机电机等效模型运行了。

那么什么样的控制,变频器能发现参数设置上的错误呢?那就是有编码器信号反馈的速度控制方式,此时参数设置能骗得了装置,骗不了编码器的信号反馈值。
20296
高雅的雅
文章数:15958
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/2/20 10:35:20
#9楼
采用无PG矢量控制设定转速错误还是可以正常运行(不做电机自识别),这个我在安川变频器测试了
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005