工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 4-20MA信号,高手指教一下
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:494 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

4-20MA信号,高手指教一下

分享到
16277
gf2003129
文章数:10691
年度积分:80
历史总积分:16277
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2018/2/9 20:56:42
#0楼
侧压力的传感器,模拟量通道是和CPU一体的,模拟量输入4ma,实际压力为零,但是显示20,能不能用什么程序转换一下!
[此贴子已经被作者于2018/2/9 20:57:28编辑过]
做什么事贵在坚持!
8721
xuhuifox
文章数:1789
年度积分:69
历史总积分:8721
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2018/2/9 21:47:26
#1楼
这个应该是你的表达不够明确,哪个地方显示的是20,触摸屏上,还是软件监控模拟量输入显示的是20
要是在触摸屏上显示的是20,那需要改程序
模拟量输入显示一般会是6400左右才是
10856
goldage
文章数:6168
年度积分:291
历史总积分:10856
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/2/9 22:09:38
#2楼
建议你用指针表串联在通道,看看实际的电流是多少再分析是哪里的问题
3613
MFDXT
文章数:1930
年度积分:104
历史总积分:3613
注册时间:2011/9/26
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2018/2/9 22:34:47
#3楼
既然有读数,估计还是计算的问题
21100
mjinbao
文章数:12991
年度积分:247
历史总积分:21100
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/2/10 0:01:38
#4楼
是自己编的程序,还是设备上的;相应存储器的值是多少,是否与预期相符。
此帖发自手机工控论坛
13346
PLC-hmi
文章数:5216
年度积分:170
历史总积分:13346
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/2/10 9:02:17
#5楼
那是程序处理的问题了
此帖发自论坛APP
18996
秀空
文章数:11726
年度积分:149
历史总积分:18996
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2018/2/10 9:11:00
#6楼
如果是你做的,那是程序搞错了,
如果原来在用,换元件后不行。
我们这边更换元件后,一般程序或者屏上有可以修改的地方,要用密码才能改。
如果没有,只能换同型号的。
69667
ZCMY 版主
文章数:41936
年度积分:282
历史总积分:69667
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/2/10 10:04:32
#7楼
首先搞清你PLC上模糊量的量程及转换后的数字量对应关系;
然后在PLC内监控对应的转换值;
15170
gk_0 版主
文章数:6180
年度积分:217
历史总积分:15170
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/2/10 10:42:21
#8楼
你需要的是一个把4-20MA信号转换成实际压力信号的库文件
附件:scale.rar
[本地下载]
6054
蛇会大学
文章数:2620
年度积分:187
历史总积分:6054
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/14 23:12:22
#9楼
如果4ma显示20,说明这量程是0~20ma的,4ma刚好是20%

西门子用专用的库就可以改变量程序,也可以使用计算公式
工控学堂推荐视频: