--%>
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

自控设计

在线课堂 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 施耐德 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 自控设计 → 浏览主题: 这个光纤交换机怎么接?
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:401 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

这个光纤交换机怎么接?

分享到
238
黑丝控
文章数:43
年度积分:238
历史总积分:238
注册时间:2015/1/10
发站内信
发表于:2018/2/8 16:10:17
#0楼
如题,我现场PLC控制柜,CPU网线连接MOXA光纤交换机,然后交换机通过光纤去中控室。
仙子光纤交换机已经挂好了, 中控(别的厂家做的)搞了个光纤盒过来。不知道怎么把MOXA的光纤交换机连接中控的光纤盒?
这一段的光纤需要熔接吗? 需要接头匹配吗? 接头一头接光纤交换机,另一头接光纤盒。
   说实话光纤这个活没具体干过,不知道怎么弄?  听说要请有熔接机的人来弄,还要不少钱呢,关键是光纤熔接好以后能接的上两边的4个接头能接上才行。
附件 MOXA光纤交换机.jpg

附件 中控过来的光纤盒.jpg
[此贴子已经被作者于2018/2/8 16:10:58编辑过]
10366
jinqiaoma
文章数:3329
年度积分:1896
历史总积分:10366
注册时间:2009/5/15
发站内信
发表于:2018/2/8 16:50:52
#1楼
需要请人熔接,现在没多贵了,除非点数很少或在偏僻的地方。
2993
yecao2003
文章数:1223
年度积分:929
历史总积分:2993
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/2/8 16:57:53
#2楼
光纤交换最重要的工序就是熔接吧。
11964
lliu1978
文章数:6198
年度积分:2154
历史总积分:11964
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2018/2/8 17:03:46
#3楼
高档啊!我们只用了一些塑料光纤!玻璃的没用过,楼主做好后记得分享啊
3059
启动绕组
文章数:459
年度积分:293
历史总积分:3059
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2018/2/8 17:05:56
#4楼
强大的某宝可以买光纤跳线,fc-st接口的跳线就可以了。不过现在都不发货了。
4810
limassol
文章数:382
年度积分:996
历史总积分:4810
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2018/2/8 17:33:24
#5楼
不需要熔纤了,接上尾纤跳线就行了
20160
wenquan753
文章数:13020
年度积分:2050
历史总积分:20160
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2018/2/8 19:41:44
#6楼
距离不远的话就直接买成品尾纤就可以了
要是远了就只能找熔纤机熔纤了!
那机器贵啊!
上次我们准备买一台,后来评估了投资收益不成比例。放弃了!
642
北乔南麦
文章数:206
年度积分:300
历史总积分:642
注册时间:2017/9/7
发站内信
发表于:2018/2/9 8:59:55
#7楼
2路通过各分别有一收一发,4个光纤接口。
2243
第三颗牙
文章数:411
年度积分:343
历史总积分:2243
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2018/2/9 14:32:04
#8楼
楼主这个不需要熔纤,接头配好,直接接就可以了。
5413
xupeng2008
文章数:1488
年度积分:530
历史总积分:5413
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2018/2/9 16:02:22
#9楼
ST-SC 单模跳线  即可 你这不是已经熔接号了  这边的TX对应对端的RX 看信号灯  熔接现在也便宜
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2018 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4