* 帖子主题:

PC第一次与S7-1200联接不上,PG口也没有选择,怎么办

5905
hnhyczj
文章数:3247
年度积分:224
历史总积分:5905
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2018/2/6 19:14:35
#0楼
附件 截图00.jpg


通讯不上怎么办?
16105
ytleaderplc
文章数:8033
年度积分:509
历史总积分:16105
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/2/6 19:53:16
#1楼
网卡驱动正常?
10599
fireray
文章数:2545
年度积分:327
历史总积分:10599
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2018/2/6 20:01:19
#2楼
pc/pg接口选电脑网卡,1200用网口连接,你不选网卡怎么连
[此贴子已经被作者于2018/2/6 20:02:04编辑过]
此帖发自手机工控论坛
13182
高雅的雅
文章数:12035
年度积分:725
历史总积分:13182
注册时间:2015/5/12
发站内信
发表于:2018/2/6 20:12:20
#3楼
我实在服你了:网络连接你选电信,你是不是想上网吧?
连接PLC就得选择网络硬件路径
2432
渡边的秋叶
文章数:567
年度积分:181
历史总积分:2432
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2018/2/6 20:23:26
#4楼
网卡和网口是通讯的路径。
5905
hnhyczj
文章数:3247
年度积分:224
历史总积分:5905
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2018/2/6 20:41:00
#5楼
只有那一个,没有选择的地方
3524
海边渔翁
文章数:626
年度积分:272
历史总积分:3524
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2018/2/6 21:02:30
#6楼
网卡和网口是通讯的路径
7031
qq362176248
文章数:3589
年度积分:539
历史总积分:7031
注册时间:2013/4/20
发站内信
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/7 12:18:55
#7楼
建议楼主检查一下网线,先萍,看看能不能萍通
194
大连德嘉
文章数:55
年度积分:194
历史总积分:194
注册时间:2017/11/10
发站内信
发表于:2018/2/8 11:18:03
#8楼
看下电脑里的本地连接,有网卡名吗,win7的在更改适配器里,在检查一下网卡驱动是否有问题,你这个选不了网卡,只有那一项,说明还是网卡的问题,与其他的没有关系。
8209
xuhuifox
文章数:1734
年度积分:178
历史总积分:8209
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2018/2/8 14:11:04
#9楼
我看你PG/PC选的是电话,是用电信的连接么,你没选网络连接,肯定是连不上的