中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

在线课堂 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 施耐德 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: PC第一次与S7-1200联接不上,PG口也没有选择,怎么办
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:932 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

PC第一次与S7-1200联接不上,PG口也没有选择,怎么办

分享到
6061
hnhyczj
文章数:3298
年度积分:330
历史总积分:6061
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2018/2/6 19:14:35
#0楼
附件 截图00.jpg


通讯不上怎么办?
17240
ytleaderplc
文章数:8393
年度积分:1544
历史总积分:17240
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/2/6 19:53:16
#1楼
网卡驱动正常?
11608
fireray
文章数:2750
年度积分:1336
历史总积分:11608
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2018/2/6 20:01:19
#2楼
pc/pg接口选电脑网卡,1200用网口连接,你不选网卡怎么连
[此贴子已经被作者于2018/2/6 20:02:04编辑过]
此帖发自手机工控论坛
15042
高雅的雅
文章数:13153
年度积分:2485
历史总积分:15042
注册时间:2015/5/12
发站内信
发表于:2018/2/6 20:12:20
#3楼
我实在服你了:网络连接你选电信,你是不是想上网吧?
连接PLC就得选择网络硬件路径
2559
渡边的秋叶
文章数:580
年度积分:308
历史总积分:2559
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2018/2/6 20:23:26
#4楼
网卡和网口是通讯的路径。
6061
hnhyczj
文章数:3298
年度积分:330
历史总积分:6061
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2018/2/6 20:41:00
#5楼
只有那一个,没有选择的地方
4265
海边渔翁
文章数:709
年度积分:963
历史总积分:4265
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2018/2/6 21:02:30
#6楼
网卡和网口是通讯的路径
8530
qq362176248
文章数:4260
年度积分:1938
历史总积分:8530
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/7 12:18:55
#7楼
建议楼主检查一下网线,先萍,看看能不能萍通
-164
大连德嘉
文章数:58
年度积分:-164
历史总积分:-164
注册时间:2017/11/10
发站内信
发表于:2018/2/8 11:18:03
#8楼
看下电脑里的本地连接,有网卡名吗,win7的在更改适配器里,在检查一下网卡驱动是否有问题,你这个选不了网卡,只有那一项,说明还是网卡的问题,与其他的没有关系。
8575
xuhuifox
文章数:1774
年度积分:544
历史总积分:8575
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2018/2/8 14:11:04
#9楼
我看你PG/PC选的是电话,是用电信的连接么,你没选网络连接,肯定是连不上的
附件 捕获.jpg
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2018 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2