您现在所在的是:

CC-Link论坛

回帖:12个,阅读:2976 [上一页] [1] [2] [下一页]
3763
18540531
文章数:485
年度积分:158
历史总积分:3763
品牌积分(CC-Link):0
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/2/3 15:58:20
#0楼
[size=4] 最近在学习CC-LINK 的技术,有一个问题很困惑,希望高手能够 指点下。
 
比如:设定远程输入\输出刷新元件的起始元件是  X1000  与Y1000
第一个远程模块是32D 纯输入模块 其IO地址应该是,X1000-----X101F
第二个远程模块是32T纯输出模块  其IO地址应该是  Y1020----Y103F

第三个远程模块是32DT混合模块   其IO地址J究竟是是X1040----104F;与Y1050-----Y105F
还是  X1040---104F;与Y1040-----104F[/size]
江楓渔
3763
18540531
文章数:485
年度积分:158
历史总积分:3763
品牌积分(CC-Link):0
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/2/3 16:01:30
#1楼
[size=4]研究上一个公司的电气图纸,居然出现以上两种不同的地址排列方法,网上的教程讲的也很笼统,所以我真是困惑,
各位师傅指点下,先谢谢啦[/size]


表情
6949
乌龟船长
文章数:689
年度积分:628
历史总积分:6949
品牌积分(CC-Link):4
注册时间:2015/6/24
发站内信
发表于:2018/2/3 20:11:19
#2楼
是X1040----104F;与Y1050-----Y105F
14441
deweg
文章数:2039
年度积分:661
历史总积分:14441
品牌积分(CC-Link):3
注册时间:2005/6/10
发站内信
发表于:2018/2/4 9:24:12
#3楼
远程IO站,1个站32点
17931
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:895
历史总积分:17931
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/2/4 16:41:41
#4楼
远程I/O模块,每个模块占用一个站,占用32点远程输入和32点远程输出
模块一占用X1000-X101F和Y1000-Y101F
模块二占用X1020和X103F和Y1020-Y103F
模块三占用X1040-X105F和Y1040-Y105F
占用的32点的最后两位不能使用
附件 未命名副本.jpg
理解有误,是最后两位不能用于主站和本地站通讯使用。主站和远程设备站、远程I/O不受影响
[此贴子已经被作者于2018/2/5 13:13:57编辑过]
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
品牌积分(CC-Link):22
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/2/5 11:51:24
#5楼
回复 #4楼 lizhengchao
32点模块最后2个点不能使用,谁告诉你的???
你这个娃娃不要坑人好吗!!!
17931
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:895
历史总积分:17931
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/2/5 13:14:34
#6楼
回复 #5楼 高雅的雅
理解有误,是最后两位不能用于主站和本地站通讯使用。谢谢提醒
附件 未命名副本.jpg
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
品牌积分(CC-Link):22
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/2/5 14:22:11
#7楼
回复 #6楼 lizhengchao
人家顶楼是说远程I/O模块!!
远程I/O模块不管啥品牌,人家造出来就肯定可以用(个人认为不可能有错),我是看到你说远程I/O模块最末尾2位不能用才说出来!!
因为设计系统虽然需要备用点,但是备用点留的太多需要耗费成本啊
3763
18540531
文章数:485
年度积分:158
历史总积分:3763
品牌积分(CC-Link):0
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/2/5 15:46:49
#8楼
回复 #2楼 乌龟船长
谢谢  ,十分感谢
3763
18540531
文章数:485
年度积分:158
历史总积分:3763
品牌积分(CC-Link):0
注册时间:2017/3/18
发站内信
发表于:2018/2/5 15:54:39
#9楼
回复 #3楼 deweg
谢谢
我也知道一个站是32个点,要是纯输入 ,和纯输出模块还好理解些,
但是混合模块就有点晕啦,就是想知道混合模块的 输入  与输出,的地址是并行排列,还先后排列。