电容大小

8604
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8604
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2018/2/1 9:20:12
#0楼
手上一台5.5KW的变频器的主电容坏了,一共4个400V1000uf的电容,电容可不可以换小一点的比如680uf的
此帖发自手机工控论坛
607
1071112845
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:607
注册时间:2015/4/6
发站内信
发表于:2018/2/1 9:29:45
#1楼
那肯定不行啊。  电容小了,直流母线上的纹波不就大了
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/2/1 10:16:05
#2楼
呵呵;又不是1000uf的电容买不到,为什么要偷工减料呢?
8604
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8604
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2018/2/1 10:19:37
#3楼
以下是引用ZCMY2018/2/1 10:16:05的发言:
呵呵;又不是1000uf的电容买不到,为什么要偷工减料呢?
没办法,以前吃过假电容的亏,买回来耐压不够,上电就崩掉了,都不敢在网上买了,一般都是找拆机件,但这次实在是找不到了,就想着能不能换个小点拆机的,最起码耐压没问题
[此贴子已经被作者于2018/2/1 10:21:52编辑过]
此帖发自手机工控论坛
5563
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2018/2/1 10:57:49
#4楼
那是不可以的,1000-680
1959
chenjinlin
文章数:386
年度积分:53
历史总积分:1959
注册时间:2015/8/31
发站内信
发表于:2018/2/1 11:08:00
#5楼
换过直流母线的纯度锭是不好,一般都是大带小,小带大的很少。。。
2348
xczidonghua
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:2348
注册时间:2016/5/2
发站内信
发表于:2018/2/1 11:25:08
#6楼
不能换小,需要的话我正好有几个拆机的
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/2/1 13:02:34
#7楼
数量相同的话,相差的容量比较多。
此帖发自手机工控论坛
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2018/2/1 13:38:42
#8楼
五点五可以,木事的,功率与滤波容量国内外也没有统一的
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/2/1 14:02:42
#9楼
不可以的,你说的差太多了,如果说680Uf的用560uF的还说的过去,但体积相同的情况下可以用820Uf的。