这是20180127拍摄于哈市平房某药厂消防控制室照片,这是37千瓦消防水泵一用一备,发生故障时自动轮换的软启动控制柜,故障现象,就是不好使。检查发现软启动的启停,还处于面板控制状态。可见该配电柜出厂时根本就没进行过试验。几十节消防预留端子中。居然没有用于消防控制启动和停止的,据甲方人员说这台柜是在哈尔滨禧龙大市场卖电气件商店按消防要求订做的,目前相关人员都已失联。甲方分别请了几名技术员都没处理了。我是第五名被请到的,也是白给没查出来怎么个启动逻辑,但我建议控制部分拆除重新装配,我们不谈论它的工艺问题。和元气件的选择,我把照片儿发给大家看看。后期我还会把重新装配后的照片再发给大家。
附件 IMG_20180126_141210_HHT.jpg
[此贴子已经被作者于2018/1/31 1:33:31编辑过]
此帖发自手机工控论坛
27787
凤凰息梧桐
文章数:17136
年度积分:1439
历史总积分:27787
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/28 13:38:25
#1楼
期待后来怎么样了
13836
465010287 版主
文章数:6322
年度积分:305
历史总积分:13836
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/1/28 14:20:29
#2楼
你现在后来怎么样?把它改为自己的
此帖发自手机工控论坛
12514
FORELF
文章数:3159
年度积分:818
历史总积分:12514
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2018/1/28 14:26:52
#3楼
不能连入消防系统的消防泵有毛线用啊,启动还要跑到泵房按按钮啊。
15978
lliu1978
文章数:6813
年度积分:318
历史总积分:15978
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2018/1/28 16:13:45
#4楼
看着比较凌乱啊!
49161
kdrjl 版主
文章数:24264
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/28 16:14:52
#5楼
做消防用的电气控制系统,应该找有资质的单位定制,这个柜子真的惨不忍睹。看来社会的腐败现象比比皆是,真该彻底整治一下了。太乱象。
26669
woshigoutou
文章数:12161
年度积分:1044
历史总积分:26669
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/28 16:30:44
#6楼
消防系统分稳压系统,供水系统,柴油机系统。
不知道我说的和楼主的一样不。供水系统受现场消防探头控制,当烟感报警时,传到消防主机并报警,来控制供水泵启动。一使一备
此帖发自手机工控论坛
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/28 16:51:28
#7楼
以下是引用woshigoutou2018/1/28 16:30:44的发言:
消防系统分稳压系统,供水系统,柴油机系统。
不知道我说的和楼主的一样不。供水系统受现场消防探头控制,当烟感报警时,传到消防主机并报警,来控制供水泵启动。一使一备
基本是这样,消防管路基本都是注满水的并于消防储备水池相连,自动状态下消防加压泵启停实时受消控机控制。
26669
woshigoutou
文章数:12161
年度积分:1044
历史总积分:26669
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/28 18:23:56
#8楼
稳压泵收电接点压力表控制。也是两台泵。