求助师傅:昨天拉回一台NXS 75KW的机器,用户说是缺相保护(他们也不太确定),机器他们电工自已拆开了,我带回后装还原测量没发现问题,带个2.2的电机转得也很正常,故障记录里看到的都是7号饱和故障,我将电流传感 器拔掉一个在运行,机器就不行了,一直报这7号故障,上面还有一个F1在跳动,霍尔装好后再也运行不了,一运行就报这个,对这个机器不熟,没招了,熟悉的大师能提供个维修思路吗