您现在所在的是:

机电一体化

回帖:23个,阅读:2349 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17924
pan_xiansheng
文章数:2359
年度积分:418
历史总积分:17924
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/1/21 21:24:04
#10楼
在Y点与零线之间接一继电器,正常时,Y与零之间没电压,一旦断相,Y点有190V的电压,继电器动作报警。
4408
sanlizml
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:4408
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2018/1/21 22:05:39
#11楼
回复 #7楼 hmz810220
对,温度检测就怕这样的现象。
4408
sanlizml
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:4408
注册时间:2011/9/26
发站内信
发表于:2018/1/21 22:07:44
#12楼
回复 #10楼 pan_xiansheng
谢谢,这个倒是比较简便。
27434
goldage
文章数:15443
年度积分:726
历史总积分:27434
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/21 22:09:45
#13楼
如果每一个加热管都检测觉得没必要吧,这样配置的加热炉就算有几根没正常工作,对整体影响不会非常大
22203
cgmguangming
文章数:4379
年度积分:460
历史总积分:22203
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2018/1/21 23:03:02
#14楼
加热器断线,时效性一般不是太重要,因为毕竟都是断了,即便要修也要停机,我们也面对这样的问题,老板要求是断之前就能发现,这样好预防维护处理,而不是占用生产时间。如果需要检测是不是可以参考那种带熔断指示的保险丝?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/1/21 23:16:58
#15楼
简单的话直接加一个电流互感器次级接电阻,负载正常时保证互感器次级串接电阻后输出电压大于3V且进行整流滤波驱动常规固态继电器即可检测:有信号工作正常,没有信号就坏了
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2018/1/22 9:10:09
#16楼
有的温控表就带这个功能
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/22 16:18:56
#17楼
每一根加热管上加互感器电流表,热丝断了就不显示电流了,也可以配合警报灯。从远处就能看到。
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2018/1/22 21:20:24
#18楼
最简单的  电流继电器,条条大路通罗马拉,电流表检测电流设置报警点都可以
8552
gzlsj
文章数:2656
年度积分:49
历史总积分:8552
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2018/1/22 21:44:01
#19楼
加一个互感器检测电流

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004