您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:11个,阅读:3649 [上一页] [1] [2] [下一页]
381
103641544
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:381
注册时间:2018/1/21
发站内信
发表于:2018/1/21 9:16:13
#0楼
请问各位师傅,我一台三菱plc.3u控制两台伺服电机和一台步进电机,共用一个24v开关电源,只要伺服电机动作,步进电机就会失步,伺服电机不动作,步进电机不会失步,怎么解决
[此贴子已经被jint于2018/1/21 9:29:37编辑过]
此帖发自手机工控论坛
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/21 10:12:36
#1楼
干扰了,信号用双绞屏蔽下,做好接地,强弱电分开等等抗干扰措施。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/21 10:14:04
#2楼
那就先把DC24V电源再搞个分开试一下;
20513
fireray
文章数:3648
年度积分:1206
历史总积分:20513
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2018/1/21 11:34:40
#3楼
伺服远离步进控制器,步进的动力电源单独一个。脉冲线用屏蔽线。
此帖发自手机工控论坛
4608
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4608
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/21 12:01:34
#4楼
标准的伺服干扰问题
1、电源端加装了滤波器。
2、伺服驱动器、步进驱动器、PLC、开关电源地线处理。
3、PLC与步进驱/伺服驱动器控制脉冲线,双绞屏蔽线,单边接地。
4、步进/伺服驱动器控制线,电机动力线,编码器反馈线,电源线都加装了磁环。
[此贴子已经被作者于2018/1/21 12:05:08编辑过]
22367
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:991
历史总积分:22367
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/1/21 17:31:55
#5楼
这肯定是干扰,你发脉冲用的控制线是什么样的,是用的屏蔽加双绞的吗?
此帖发自手机工控论坛
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/1/21 18:55:42
#6楼
什么型号 品牌的伺服
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/21 22:22:03
#7楼
电源都独立应该可以解决问题
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/1/21 23:08:13
#8楼
这个是典型干扰现象:将伺服驱动器至电机的线接地处理好,同时脉冲线与伺服电机驱动器输出线分隔开,必要时给伺服电机线加装磁环、伺服电机驱动器脉冲+方向导线步进电机驱动器脉冲+方向导线均用屏蔽线且不得与电机线有并行
706
jiuweiyu12
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:706
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2018/1/22 18:21:33
#9楼
加隔离变压器,滤波器,接地,用双绞屏蔽线,分开走线等等
此帖发自论坛手机版