您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:11个,阅读:3751 [上一页] [1] [2] [下一页]
431
103641544
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:431
注册时间:2018/1/21
发站内信
发表于:2018/1/21 9:16:13
#0楼
请问各位师傅,我一台三菱plc.3u控制两台伺服电机和一台步进电机,共用一个24v开关电源,只要伺服电机动作,步进电机就会失步,伺服电机不动作,步进电机不会失步,怎么解决
[此贴子已经被jint于2018/1/21 9:29:37编辑过]
此帖发自手机工控论坛
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/21 10:12:36
#1楼
干扰了,信号用双绞屏蔽下,做好接地,强弱电分开等等抗干扰措施。
86103
ZCMY 版主
文章数:47536
年度积分:622
历史总积分:86103
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/21 10:14:04
#2楼
那就先把DC24V电源再搞个分开试一下;
21167
fireray
文章数:3661
年度积分:530
历史总积分:21167
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2018/1/21 11:34:40
#3楼
伺服远离步进控制器,步进的动力电源单独一个。脉冲线用屏蔽线。
此帖发自手机工控论坛
4658
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4658
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/21 12:01:34
#4楼
标准的伺服干扰问题
1、电源端加装了滤波器。
2、伺服驱动器、步进驱动器、PLC、开关电源地线处理。
3、PLC与步进驱/伺服驱动器控制脉冲线,双绞屏蔽线,单边接地。
4、步进/伺服驱动器控制线,电机动力线,编码器反馈线,电源线都加装了磁环。
[此贴子已经被作者于2018/1/21 12:05:08编辑过]
22986
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:534
历史总积分:22986
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2018/1/21 17:31:55
#5楼
这肯定是干扰,你发脉冲用的控制线是什么样的,是用的屏蔽加双绞的吗?
此帖发自手机工控论坛
26263
ytleaderplc
文章数:10974
年度积分:826
历史总积分:26263
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/1/21 18:55:42
#6楼
什么型号 品牌的伺服
27606
goldage
文章数:15512
年度积分:898
历史总积分:27606
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/21 22:22:03
#7楼
电源都独立应该可以解决问题
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/1/21 23:08:13
#8楼
这个是典型干扰现象:将伺服驱动器至电机的线接地处理好,同时脉冲线与伺服电机驱动器输出线分隔开,必要时给伺服电机线加装磁环、伺服电机驱动器脉冲+方向导线步进电机驱动器脉冲+方向导线均用屏蔽线且不得与电机线有并行
756
jiuweiyu12
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2012/4/12
发站内信
发表于:2018/1/22 18:21:33
#9楼
加隔离变压器,滤波器,接地,用双绞屏蔽线,分开走线等等
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006