#0楼
请问大师我想把西门子440变频器的额定市压输入电压范围设置高点,高于市压400v,P0208设置高一点,怎么弄,把p0004设置成0或者4,都不能改变p0208都数值,谢谢各位了!
[此贴子已经被作者于2018/1/12 6:51:25编辑过]
此帖发自手机工控论坛
三人行,必有我师!学习学习在学习!
14048
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:91
历史总积分:14048
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/1/11 11:54:31
#1楼
你是想把变频器的什么电压设置高一点。
此帖发自手机工控论坛
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2018/1/11 17:01:54
#2楼
以下是引用4650102872018/1/11 11:54:31的发言:
你是想把变频器的什么电压设置高一点。
输入电压,变频器晚上有时候跳闸,现在变频器设置是400v,市压平时有395v,晚上有可能还要高点,想把变频器输入电压设置高点。
此帖发自手机工控论坛
6918
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6918
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2018/1/11 20:02:13
#3楼
没看懂
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2018/1/11 21:12:00
#4楼
以下是引用海边渔翁2018/1/11 20:02:13的发言:
没看懂
现在有可能是市压超出变频器设置的电压,想把输入电压设置范围大点。
此帖发自手机工控论坛
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/12 11:36:32
#5楼
楼主试试把P003=3
12886
蛇会大学
文章数:4735
年度积分:391
历史总积分:12886
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/12 12:19:27
#6楼
还是晚上电压高的时候提前把电源关了好
6148
yecao2003
文章数:1438
年度积分:551
历史总积分:6148
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2018/1/12 14:34:23
#7楼
是把电压范围变宽吧。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/12 15:16:54
#8楼
输入电压高,要在参数P210修改到输入电压实际值即可。

r0208你改不了,因为是r参数,这个参数是只读参数,不能改写!
2949
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2949
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2018/1/12 15:18:55
#9楼
把P0003改成2或3
再改P0304试一下。