一台简单的电机启动停止控制, 我发现还有很多电工,连这个基本的都处理不好, 一件简单的事情,小事故变大事故。
我在生产线看的时候,生产工段长跟我说哪个设备又出问题,我过去一看,电机跳闸,但是电机滚烫,而且已经有烧电机的味道出来了, 我就很奇怪, 难道热继电器失效了? 维修工说他换了个热继电器, 我一看,2.2KW的电机,5A的热继电器,换换成了22A, 我问为什么换这么大的?他说没有小的,我问怎么确定原来的坏了? 他说跳闸,复位了又跳, 我说你检查电流了吗? 检查线路了吗? 问题都没有排除就换热继电器, 这个电机是运动的,断了1根线,差点给我把电机烧了,勤快倒是勤快,换东西快,拆电机快,就是方法不对路。 无法可说,都是打工的也不好给他什么处罚,说了一下就算了。
我在生产线看的时候,生产工段长跟我说哪个设备又出问题,我过去一看,电机跳闸,但是电机滚烫,而且已经有烧电机的味道出来了, 我就很奇怪, 难道热继电器失效了? 维修工说他换了个热继电器, 我一看,2.2KW的电机,5A的热继电器,换换成了22A, 我问为什么换这么大的?他说没有小的,我问怎么确定原来的坏了? 他说跳闸,复位了又跳, 我说你检查电流了吗? 检查线路了吗? 问题都没有排除就换热继电器, 这个电机是运动的,断了1根线,差点给我把电机烧了,勤快倒是勤快,换东西快,拆电机快,就是方法不对路。 无法可说,都是打工的也不好给他什么处罚,说了一下就算了。