一台简单的电机启动停止控制, 我发现还有很多电工,连这个基本的都处理不好, 一件简单的事情,小事故变大事故。

我在生产线看的时候,生产工段长跟我说哪个设备又出问题,我过去一看,电机跳闸,但是电机滚烫,而且已经有烧电机的味道出来了, 我就很奇怪, 难道热继电器失效了? 维修工说他换了个热继电器, 我一看,2.2KW的电机,5A的热继电器,换换成了22A, 我问为什么换这么大的?他说没有小的,我问怎么确定原来的坏了? 他说跳闸,复位了又跳, 我说你检查电流了吗? 检查线路了吗? 问题都没有排除就换热继电器, 这个电机是运动的,断了1根线,差点给我把电机烧了,勤快倒是勤快,换东西快,拆电机快,就是方法不对路。 无法可说,都是打工的也不好给他什么处罚,说了一下就算了。
[此贴子已经被作者于2018/1/9 16:57:38编辑过]
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/9 17:08:18
#1楼
待遇问题?
工作态度问题?
什么样待遇请什么样的人。
作为个人,在一天岗就要尽力做好一天的工作。
加强管理培训教育,备品备件要到位。
出味道的电机也许用不了多久了。
[此贴子已经被作者于2018/1/9 17:09:19编辑过]
13630
六脉加易筋经
文章数:2303
年度积分:1011
历史总积分:13630
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2018/1/9 17:08:48
#2楼
半路出家的吧,没正规培训过
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/9 17:10:07
#3楼
回复 #2楼 六脉加易筋经
我也半路改行的,哈哈!
5239
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:257
历史总积分:5239
注册时间:2007/10/28
发站内信
发表于:2018/1/9 17:18:48
#4楼
也许他没搞懂热继电器的作用,再说5A的热继经常跳闸电机或线路也有问题吧,对不懂的人以为能转就是好的
13630
六脉加易筋经
文章数:2303
年度积分:1011
历史总积分:13630
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2018/1/9 17:18:58
#5楼
回复 #3楼 zzn6737
你一直在不断学,同样半路出家,学与不学,几年后差距就很大了
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2018/1/9 17:22:33
#6楼
也只能呵呵了,常识还是要有的。
此帖发自手机工控论坛
8719
solidcam
文章数:1716
年度积分:782
历史总积分:8719
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2018/1/9 17:34:45
#7楼
工作态度问题
4608
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4608
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/9 17:35:23
#8楼
基础知识不到位,基本工不扎实。
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/9 17:36:31
#9楼
以下是引用201501012018/1/9 16:56:22的发言:
呵呵!换成22A的热继电器!没法说!