发表于:2018/1/2 11:06:46
#0楼
今天遇到个奇怪的问题,来此向大家讨教讨教。
现场两台设备,各自有一台柜子,两个柜子在一起。每台设备4台变频器,全是ATV312的变频器,功率为3KW。离现场走线距离大概有八九十米。四台变频器一个西门子300的PLC控制,启停及给定都是走MODBUS,顺序启动逆序停止,根据现场传感器反馈数据及设定值自动调速。
现在其中一台(1#柜2号变频器,仅有的一台)启动后几分钟就出现通讯故障,甚至有时启动都开启动不起来,必须断电重启后故障才能消失,开始当干扰处理,因为之前遇到过通讯故障很多都是干扰造成的。处理了很久也没处理好。烦请各位给分析分析什么问题。本人做了个小分析
1、首先程序应该没什么问题,两台程序一样,另一台好好的。而且程序在别的地方都用好好的。
2、说干扰吧,其他地方倒是遇到类似的情况,但那是四台都会出现通讯故障但这次就这一个通讯故障。
3、还有就是1#柜1号变频器三个状态指示灯一直在闪,不知道这是什么情况有对ATV312熟悉的朋友么
