您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:1448 [上一页] [1] [2] [下一页]
5731
121111115
文章数:1421
年度积分:175
历史总积分:5731
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/2 10:22:42
#0楼
前两天有一台设备发生故障导致485信号线短路,前去维修发现了一个问题,200PLC和触摸屏通讯正常,一接入传感器的485线路通讯直接崩溃,拆除传感器线路,PLC和屏又正常了,换了传感器的布线还是不行,换了传感器也不行,换了触摸屏也不行,这个问题最终锁定在PLC上,但是PLC和电脑通讯正常,而且一般来说PLC不那么容易坏,最后还是决定换了PLC,完了问题解决了。
想问一下各位师傅有遇到相同问题的嘛,这串口是没坏彻底吗。
PLC的MODBUS通讯是正常的,只能和屏单独通,一挂传感器就崩。
[此贴子已经被jint于2018/1/4 8:30:59编辑过]
23287
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:293
历史总积分:23287
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/2 11:04:37
#1楼
不是地址重叠了吧
5731
121111115
文章数:1421
年度积分:175
历史总积分:5731
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/2 12:28:01
#2楼
回复 #1楼 gk_0
不能的,我特意关注了这个,感觉PLC串口因为短路可能出现了点毛病,程序我也改了,改到另外一个口以后传感器能上来数据,屏无法操作PLC,只能显示,所以这个问题很奇怪,只能用PLC串口坏了,但是没坏彻底来解释了。
39106
知道一点
文章数:23058
年度积分:798
历史总积分:39106
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2018/1/2 13:26:09
#3楼
“最后还是决定换了PLC,完了问题解决了。”---既然这样,就是PLC485口的问题。我也遇到类似问题,还在郁闷中,好没解决。
28289
guanyumou 版主
文章数:10588
年度积分:267
历史总积分:28289
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/2 15:18:34
#4楼
以下是引用gk_02018/1/2 11:04:37的发言:
不是地址重叠了吧
发生故障之前通信不是正常么!
5731
121111115
文章数:1421
年度积分:175
历史总积分:5731
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/2 17:08:04
#5楼
回复 #3楼 知道一点
就是觉得这个问题奇怪,说485坏了,他和屏走485就行,和传感器就走不了,而且和电脑也行,传感器要接到他跟前也行,两米外就不行,9600的波特率理论上走1公里的,所以这种故障很难察觉到,忽好忽坏的,而且PLC这么稳定,一般也不怀疑他有问题。不明白烧坏串口什么了会出现这样的问题。
3880
liuxianlu_yn
文章数:260
年度积分:56
历史总积分:3880
注册时间:2015/9/15
发站内信
发表于:2018/1/2 17:12:08
#6楼
PLC的负载能力不够。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/2 22:09:14
#7楼
你并上个电阻估计就好了
5731
121111115
文章数:1421
年度积分:175
历史总积分:5731
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/3 10:18:03
#8楼
回复 #7楼 osp321
并过了,没有120的,我用两个400的并成200的使,没有用的,不是这的问题。
5731
121111115
文章数:1421
年度积分:175
历史总积分:5731
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/3 10:20:52
#9楼
回复 #6楼 liuxianlu_yn
这个是来维修的之前都是好的,由于过热导致信号线粘连在一起,短路造成设备故障。还有比这大的项目,485带的传感器多此处一倍都没事正常运行的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004