您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:9个,阅读:1996 [上一页] [1] [下一页]
1759
三三hAbeGvQx
文章数:375
年度积分:50
历史总积分:1759
注册时间:2016/7/25
发站内信
发表于:2018/1/1 20:19:30
#0楼
PLC:合信PLC  226        231  4AI模块

传感器:两个某品牌的质量流量传感器,4~20ma 输出

现象:两路模拟量,其中一路检测相对正常,传感器上显示的数值与PLC读取到的数值相对一致

另外一路偏差就比较大。



正常的一路: 硬件接线连接较远,中间还有转接头(数值抖动范围±0.5L/min)
异常的一路: 直接用4*0.3屏蔽双绞线从传感器连到PLC输入端(数值抖动范围±1L/min)
[此贴子已经被作者于2018/1/1 20:22:37编辑过]
1759
三三hAbeGvQx
文章数:375
年度积分:50
历史总积分:1759
注册时间:2016/7/25
发站内信
发表于:2018/1/1 20:20:02
#1楼
不知道问题原因出现在哪
26398
ytleaderplc
文章数:11036
年度积分:961
历史总积分:26398
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2018/1/1 20:36:53
#2楼
换到别的路路上看看
999
北乔南麦
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2017/9/7
发站内信
发表于:2018/1/2 9:23:59
#3楼
1、先用模拟信号发生器校验一下PLCAI模块信号接收是否正常;2、如果正常检查传感器的实际输出;3、再考虑线路屏蔽和信号干扰问题。
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/2 22:10:28
#4楼
直接加模拟量隔离
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/1/3 14:13:50
#5楼
模拟量信号如果有噪声,用示波器看输出信号是什么模样的?再做分析。如果两路信号不一致,可以互换一下通道看看结果如何?
1759
三三hAbeGvQx
文章数:375
年度积分:50
历史总积分:1759
注册时间:2016/7/25
发站内信
发表于:2018/1/3 22:44:28
#6楼
以下是引用osp3212018/1/2 22:10:28的发言:
直接加模拟量隔离
模拟量隔离?怎么隔离
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/4 20:30:58
#7楼
回复 #6楼 三三hAbeGvQx
传感器和PLC之间加模拟量隔离模块,抗干扰啊。
12947
FORELF
文章数:3178
年度积分:256
历史总积分:12947
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2018/1/4 21:08:08
#8楼
模拟量模块试下正版的怎么样?
之前有遇到这种问题,用正版的就解决了。
27778
goldage
文章数:15594
年度积分:1070
历史总积分:27778
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/4 21:13:11
#9楼
个人认为,对于电流型的传感器,可以考虑串接指针表来判断系统是否有干扰,以前我在维护一套DCS系统时候就是这样操作

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004