发表于:2017/12/30 23:06:17
#0楼
一台易能EDS1000-11G变频器,上电运行,频率在0.00不会变化,调整下限频率还是不行,恢复出厂值也试了,没有效果,面板,外界电位器各种调速方式都试过,检查运行时候的电流,在0~30A左右波动,非常频繁,难道是电流检测电路有故障,测量霍尔输出信号,还真是有0.1V左右的电压输出,切断霍尔输出信号,变频器运行还是依旧,一时间有点懵了,断电等了一会儿,直接上电了到直流500V,点击运行,有频率了,输出电压也有了,电流检测也为0了,仔细想了想,之前上电一直是慢慢加上去的,这次是直接上电的,这点有区别,再断电上电试了几次都可以运行有频率了,再次慢慢加电,果然是不能运行,又多试了几次,都是不能运行。分析此机器在软件设计方面有直流充电检测时间(具体多少未知),当开关电源工作之后,在一定时间内母线电压没有升到指定值(450V左右吧,此时继电器吸合),则判断有故障,威胁到IGBT等主要器件,拒绝给定频率。