发表于:2017/12/30 22:42:13
#0楼
我一次性购买了威纶的27台屏, 使用一机多屏功能,以太网通讯口与三菱PLC联, 一个主屏与PLC联,然后按威纶通官方的方法去做 其它屏与主屏进行联接以太网,1台可以,但台数多了就联不上,要么联接上了,PLC内部的寄存器值没有变化,但威纶的屏上的值会不停的变化闪动,我每台人机的程序地址都不一样,但有时间读出来的值本来是第一台的,却出现在第2台,距离在3米内还正常,超出5米外,没有办法使用,弄了三天了,都没有弄好,官方技术只丢下一句话说不可能,哪一位大神指点一下!谢谢。
--------------------
人机实际读取地址为D6000与D6001, PLC中没有任何程序。
--------------------
人机实际读取地址为D6000与D6001, PLC中没有任何程序。
[此贴子已经被作者于2017/12/30 22:43:39编辑过]
专冶PLC变频仪表等通讯难症whs700@163.com