自制带电流指示的4~20mA电流信号发生器


调试现场取得电流信号的方法有很多,如由24V或10V电源串接限流电阻来取得,但毕竟有不便之处,如果有一款便携式可调并带电流值指示的电流发生器,则能生色不少。
图
网购了91C4型30mA指针式表头,和WS-1型300Ω0.5W可调电位器,找出一只51Ω普通电阻,准备了9V电源和电池插座,去超市选了一款肥皂盒,测试引线采用现成的万用表表笔。东西齐了,开始动手制作。因功耗小,LM317无须加散热片。
试验效果不错。
电流信号输入端负载电阻为250Ω或小于此值时,最好。若负载电阻偏大,为保证最大电流输出能力,建议提高供电电压,如采用12V或24V供电电源(9V电池两节串联也是好方法)。
特点:
1、电路元件小,制作简单;
2、袖珍型,便于携带;
3、有电流指示,调整方便。
4、不用时无能量消耗,电池使用寿命长;
5、尚有功能扩展余地,暂时保密。
图
图
使用方法:
1、先将测试线短接,调电位器旋钮,观察电流表指示,应在4-20mA以内变化,此为检测仪测试;
2、将测试线接入电流信号输入端,调节旋钮,送出调试设备所需电流信号。
1步骤可略,直接进入2步骤。

用途:
1、用于测验仪表或变频器等电器设备的的相关信号输入电路的好坏;
2、用于安装或维修设备的调试。


咸庆信
2017-12-30
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604737&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/30 20:35:40
#1楼
这个好,有空DIY一个用用!
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/30 21:00:09
#2楼
很实在的小仪器,点赞
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/30 22:00:55
#3楼
美中不足不是数码管显示电流:目前主流都是数码管了
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2017/12/30 22:05:59
#4楼
应急用很方便  还是买个蓝羿电子的信号发生器好使 我12年就在他家买了第一款  后来陆续买了改进的和最新的版本 绝对是工程师的好帮手
附件 信号发生.jpg
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/12/31 10:25:01
#5楼
我用的是KEYENCE的一款远程D/A模块,脱机使用二路一路当电压发生器、一路当电流发生器,带显示,用按键可以调节输出,精度还非常高;
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2017/12/31 10:50:38
#6楼
自己用可以,去客户现场还是用信号发生器,显得专业。
3154
wfeng729
文章数:216
年度积分:57
历史总积分:3154
注册时间:2015/11/26
发站内信
发表于:2017/12/31 11:00:24
#7楼
还可以做个LM2596  DC24V转5v的  以前我也做过很多现在出来工作了渐渐的玩的少了,记得以前有个中国发烧友diy的论坛里面有很多这样的东西
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/12/31 11:25:57
#8楼
这个实用,只是现在很多表都有4一20ma输出
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/12/31 14:48:54
#9楼
附件 KL-2DA-11.jpg
我用的是这个,直接可以设定输出值,二路一路0~10V输出,一路4~20MA输出,精度还非常高;