厂里的柱式变压器四百的,低压侧中性线未接地,建设部门的说,供电局验过了,不用管。我在想,中性线不接,低压配电柜也不接地,是不是标准的?
于是打电话问规划部门,规划设计的说,高压是施工队自己出图纸,自己干,单位规划设计部门没有参与,至于接地问题嘛,目前还是要接地的。
问完规划部门,再问施工单位,一个女同志说,给你问问吧,让他电话联系。十二点了,还没动静,看来还得下午我催催了。

上传照片,带字那个是单位的,下面的是农村井井通的,人家做的还是不错的


附件 一场一标场外机井台架变接地2.jpg

附件 一场一标场外机井台架变接地3.jpg
[此贴子已经被作者于2017/12/26 12:09:08编辑过]
此帖发自手机工控论坛
22426
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:403
历史总积分:22426
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/26 12:39:23
#1楼
应该接地的呀,不接地不能验收 的。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/26 13:21:47
#2楼
可以查看设计图纸。
见过室外电杆上的变压器有接地线,但未注意中性点是否接地。
此帖发自手机工控论坛
17949
老兔子
文章数:2463
年度积分:1183
历史总积分:17949
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2017/12/26 21:06:45
#3楼
附件 99733c12b5d9941257dec23232f35c1b00780500.jpg

附件 b63367cb60839a087a697c153a72647000780500.jpg
26518
goldage
文章数:15090
年度积分:2020
历史总积分:26518
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/26 21:52:33
#4楼
看图片的接地线好像有点小哦
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/26 22:15:47
#5楼
画圈的给你那么详细,看来顶楼实在要仔细看
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/27 10:45:45
#6楼
3楼标识的详细。
昨特意看了路边的一台柱上变压器,其中性点有接地线。
此帖发自手机工控论坛
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2017/12/28 22:09:09
#7楼
查看设计图
11482
346953791
文章数:2897
年度积分:949
历史总积分:11482
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2017/12/28 23:08:35
#8楼
咱们常用的低压供电系统是TN-C……中性点是直接接地……
949
北乔南麦
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2017/9/7
发站内信
发表于:2017/12/29 8:57:36
#9楼
低压配电系统:TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。  IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 中国国内绝大部分的接地系统都是TN系统,TN-C\TN-S\TN-C-S。如果设计的是TN系统,第一个T的意思就是中性点直接接地。