您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:3812 [上一页] [1] [2] [下一页]
2091
zjx559
文章数:413
年度积分:50
历史总积分:2091
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2017/12/24 11:16:57
#0楼
潜水泵离泵房太远,200多米,压降太多,电站的说可以加个什么补偿器。
不知道是个什么样的东西,在哪儿能买到,有图片吗?
这办法可靠吗?
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/24 12:36:14
#1楼
你可以加大线的平方,补偿是起不了多大作用的。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/12/24 14:03:26
#2楼
1、加粗供电导线截面积(效果好,烧钱多)。
2、加就地补偿电力电容器(效果不大,烧钱少)。
3、加装就地高精度稳压器(效果好,烧钱多)。

导线远距离传输电能产生的线路损耗,一直是世界性的顶级难题(所以科学家研发出超导体电力传输技术就是解决这一难题的)。所以您不要抱太大希望,科学家都搞不定的难题,一个电站的技术建议就能轻易解决么?那么这个世界性顶级难题也太垃圾一点了吧。表情表情
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/24 16:56:19
#3楼
   看来加粗电缆是最好的办法。
949
北乔南麦
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2017/9/7
发站内信
发表于:2017/12/25 9:24:02
#4楼
线径适当放大1-2级就OK了。当然这说的是小容量电机直接启动方式。如果是大电机+变频器又另当别论。
[此贴子已经被作者于2017/12/25 9:26:11编辑过]
5481
yecao2003
文章数:1385
年度积分:319
历史总积分:5481
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/12/25 9:30:17
#5楼
压降大,加大面积效果不错。
2091
zjx559
文章数:413
年度积分:50
历史总积分:2091
注册时间:2011/12/18
发站内信
发表于:2017/12/25 12:12:45
#6楼
这么说电站建议的加装功率补偿没戏了!?????
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/12/25 13:51:41
#7楼
首先你设备的额定电流多大?

如果启动过程不存在问题,我不觉得能有多大影响。
380VAC,200米我不觉得能有多大压降,如果选的电缆符合设备工作没问题(考虑设备是否存在过载运行,电缆敷设条件,温度条件等)。

常规的计算方式:三相: R20*K*2L*Ie*(1/V)*δ*(√3/2)*100%

               单相: 相对于三相,去掉(√3/2)

               直流:现对于单相,去掉(√3/2)和δ

R20:20摄氏度时的直流电阻;
K:温度修正系数;考虑45摄氏度,修正系数K=1.26左右。
L:电缆长度
Ie:工作电流
V:工作电压
δ:电缆的压降系数,由功率因数及电阻率决定(一般范围是从下限功率因素 到 1 之间)。

我给你算算,如果电流是300A,功率因数0.8,即使δ按照1 算,用3x150电缆,电阻率0.124欧/km,压降约为 0.124*1.26*0.4*300* (1/380)*1*(1.732/2)*100%  约为4.3%。

国家标准5%. 如果用 3x185电缆,0.124换成0.099,约为3.4%.
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/12/25 14:12:53
#8楼
以下是引用cfg1682017/12/24 14:03:26的发言:
22KW的顶多3x16的电缆,你即使用3x6换成3x10的又有几钱?一米能多3元就不错了, 260米也就是多了个不到800元,你加个电力补偿器看看?
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2017/12/26 11:55:59
#9楼
加就地补偿电力电容器,我们有用过,会有一点效果。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005