您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:1703 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4835
想想看
文章数:1469
年度积分:56
历史总积分:4835
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2017/12/28 20:34:29
#30楼
首先问厂方是否符合国标,再用千分卡测一芯直径,然后算出截面积,乘总芯数就是线截面积。
[此贴子已经被作者于2017/12/28 20:36:07编辑过]
3170
yrq0000
文章数:374
年度积分:50
历史总积分:3170
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2018/1/3 10:59:15
#31楼
按这种测法,肯定到不了标准
4200
123321lwq
文章数:1120
年度积分:192
历史总积分:4200
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2018/1/3 14:16:36
#32楼
根据楼主描述“在做铜鼻子的过程中发现非常松,所以怀疑线径不足”,楼主应该是怀疑电缆的线芯的截面积偏小,不符合标准。
然后楼主“采用铜密度*铜截面积*长度的方式计算后的值和实际,确实相差较多”,这个方法计算的话,那猜测:
1、楼主买的电缆除了线芯外,应该只有外面薄薄的一层塑料层保护,即电缆的额定电压是220V或者380V。排除中、高电压等级电缆的可能性。
2、此计算方法未考虑外层的重量,计算值会小于实际重量。

然后回到楼主的问题,想验证电缆是不是标准的,线芯有没有足量,那么先需要了解一个知识,即电缆的规格所代表的含义。举个例子,即120mm2和300mm2的电缆除了粗细不一样意外,还有什么区别?
首先,需要知道电缆规格代表的含义,即120mm2表示什么?120mm2是表示电缆横切面,电缆线芯的截面积之和,等于120mm2,其他规格亦然。
其次,同一电压等级的电缆,根据国家标准,其绝缘厚度是一样的,例如8.7/15kV交联聚乙烯电缆的绝缘层厚度为4.5mm,而外护套(即楼主买的电缆外面的塑料层)的厚度,是随规格的增大而缓慢增大的。
在了解电缆规格的含义和外径大小不一的原因后,那要验证楼主买的120mm2的电缆是否足斤足两就变得简单了!
第一步,数清电缆线芯数,即电缆的线芯由多少根单根的铜线组成,假设为N;
第二步,剥出单根线芯,用游标卡尺量其外径,记录,然后取其他根线芯进行测量,取5~10根单独的线芯测量外径并求平均值,假设为D;
第三步,计算截面积S=N*π*(D/2)*(D/2)(因为不能显示平方数,为避免误会,就直接相乘了),一般计算下来,S会略小于标称截面积,即S会略小于120mm2,大概在115~120之间。
[此贴子已经被作者于2018/1/3 14:19:08编辑过]
4200
123321lwq
文章数:1120
年度积分:192
历史总积分:4200
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2018/1/3 14:23:37
#33楼
以下是引用yrq00002017/12/23 13:14:01的发言:
现在我比较关心的有没有具体的标准和方法去检测



楼主,1楼讲的很详细呀!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003