手里有3台三菱J2S-20B的伺服,接上编码器电机三相电后报警E6,接上解除E6报警端子后屏幕不亮。E6解除端子接线正确,已经反复确认过了,请问有哪位知道是怎么回事?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/22 17:03:53
#1楼
除了主电路电源外,控制部分的L11 L21电源有没有接好?