现场设备调试,由于交叉作业,在调试变频器参数时,发生了现场误动作,幸亏发现及时,及时断电,避免了事故发生。
原因是上位机也在调试,致使变频器端子给定信号输出,这时变频器调试人员正在端子定义参数,所以变频器输出了。
因此,在调试参数时,应断开电机,和其他部门联络好,必要时摘除来自plc的给定指令。

变频器进线电源一定要知道,便于及时断电。
今天我是旁观者,发生动作后,厂家居然慌了,幸亏我及时断电。我都无语了。
以上仅供参考。这是我今天看见的。
[此贴子已经被作者于2017/12/17 20:58:58编辑过]
此帖发自手机工控论坛
9911
gongkonglaj
文章数:754
年度积分:953
历史总积分:9911
注册时间:2016/10/17
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2017/12/16 18:01:36
#1楼
单机调试好后,再进行联锁调试。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/16 18:39:06
#2楼
这种联合调试一定要做好预防
要是大设备动作了就麻烦大了
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/16 18:53:42
#3楼
这厂家马路边请的吗?
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/16 19:03:46
#4楼
这样的事情 ,还真是要尽量避免,太危险了。往往都一到现场就忙于调试,忽略了安全,殊不知调试时很可能输出动作 。
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/12/16 19:16:59
#5楼
都着急调试呢
20507
fireray
文章数:3648
年度积分:1200
历史总积分:20507
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2017/12/16 20:06:28
#6楼
最怕交叉调试作业,很容易出现事故。
此帖发自手机工控论坛
13407
hmz810220
文章数:3215
年度积分:1116
历史总积分:13407
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2017/12/16 20:06:41
#7楼
变频器我是用中间继电器控制开关,有时别人在做别的调试,不用开主机,但要通电,我就把继电器线圈给扒了,毕竟安全是第一的
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/16 21:55:35
#8楼
实际是没有遵守安全操作规范
11787
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1021
历史总积分:11787
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/16 22:19:46
#9楼
有没有叫厂家请吃饭啊、!表情表情