发表于:2017/12/16 16:52:31
#0楼
现场设备调试,由于交叉作业,在调试变频器参数时,发生了现场误动作,幸亏发现及时,及时断电,避免了事故发生。
原因是上位机也在调试,致使变频器端子给定信号输出,这时变频器调试人员正在端子定义参数,所以变频器输出了。
因此,在调试参数时,应断开电机,和其他部门联络好,必要时摘除来自plc的给定指令。
变频器进线电源一定要知道,便于及时断电。
今天我是旁观者,发生动作后,厂家居然慌了,幸亏我及时断电。我都无语了。
以上仅供参考。这是我今天看见的。
[此贴子已经被作者于2017/12/17 20:58:58编辑过]
此帖发自手机工控论坛