您现在所在的是:

机电一体化

回帖:20个,阅读:1091 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

高压问题咨询

6240
zq3076
文章数:2222
年度积分:422
历史总积分:6240
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2017/12/9 21:49:22
#0楼
这个架空线不知道是多少伏,我画圈的地方就是直接引入地下了,人如果靠近接入地下的这个地方会不会有什么危险。???


zhe
附件 微信图片_20171209213038.jpg



大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
23796
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:229
历史总积分:23796
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/12/9 22:23:27
#1楼
如果是普通输电线路,10kv
15970
hgxmm123
文章数:3031
年度积分:917
历史总积分:15970
注册时间:2006/1/18
发站内信
2018春节活动(一)
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(二)
发表于:2017/12/10 0:25:57
#2楼
一要看电压等级,二要看地下埋设物
3496
海宝
文章数:179
年度积分:62
历史总积分:3496
注册时间:2014/3/24
发站内信
发表于:2017/12/10 0:40:20
#3楼
感觉不可能埋地下
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/10 1:59:11
#4楼
雷雨等极端天气就不要靠近这种地方了。铁塔下还那么乱?
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/10 5:12:52
#5楼
如果有隐患,会采取一定的防护措施。
此帖发自手机工控论坛
13588
六脉加易筋经
文章数:2303
年度积分:969
历史总积分:13588
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2017/12/10 8:06:51
#6楼
周围没有高压危险警示牌吗?
8503
gzlsj
文章数:2657
年度积分:53
历史总积分:8503
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2017/12/10 8:18:27
#7楼
这棵大树必须砍掉
10395
zkt0101
文章数:185
年度积分:869
历史总积分:10395
注册时间:2009/11/11
发站内信
发表于:2017/12/10 8:22:42
#8楼
以前我们单位靠近这种大树都砍掉危险。
5848
第三颗牙
文章数:691
年度积分:701
历史总积分:5848
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2017/12/10 8:59:40
#9楼
1、看绝缘子高度,应该35KV及以上;
2、现在高压要求比较高,护栏或者塔上应该挂有铭牌或者印刷有线路名称、塔杆号、电压等级。
3、围栏里成垃圾堆了,巡视及维护人员工作不到位啊。
4、至于旁边的大树,只有在护栏外,是没有关系的,不过要定期修剪。