厂里出去的机器压力变送器在外面使用差不多1年就开始大面积损坏了,我在这里求助一下大家,哪家压力变送器好用啊?

具体要求:量程-0.1MPa~0.6MPa,耐压值>12MPa,抗蒸汽压力频繁冲击(频率约0.3Hz)输入电压24VDC,输出信号4~20ma
[此贴子已经被jint于2017/12/6 8:43:10编辑过]
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/12/4 19:30:20
#1楼
你们没有分析一下坏的位置原因?
我们用的横河的还不错!
选型时建议和厂商讨论一下
根据工况选型很关键!
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/4 21:23:41
#2楼
我没看错吧,这类的传感器结构一般都是很牢固的,这么短时间会坏啊,坏的表现怎样,上个图见识一下
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/12/5 2:37:01
#3楼
用过川仪和麦克的,可能使用环境相对较好,损坏率不高。
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2017/12/5 8:23:47
#4楼
回复 #1楼 wenquan753
谢谢
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2017/12/5 8:37:40
#5楼
以下是引用goldage2017/12/4 21:23:41的发言:
我没看错吧,这类的传感器结构一般都是很牢固的,这么短时间会坏啊,坏的表现怎样,上个图见识一下
有些恶劣情况下,确实容易坏。
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2017/12/5 8:40:16
#6楼
回复 #2楼 goldage
拆开后发现膜片被压坏了。
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2017/12/5 8:43:53
#7楼
回复 #2楼 goldage
附件 QQ图片20171205084336.jpg
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2017/12/5 8:49:09
#8楼
回复 #5楼 877476825
主要是感应到蒸汽压力低了,就会控制阀门往里面打气,气压一超,又停止打气,这样反复
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/12/5 8:56:26
#9楼
你这属于选型不当,应该用硬膜的那种