您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:8个,阅读:788 [上一页] [1] [下一页]
665
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:665
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/12/4 9:55:22
#0楼
比较指令|<R|(vd0的值小于17371时触发上升沿)输出置位q0.0,     比较指令|<R|(VD0的值大于18800时触发上升沿)复位q0.0。在程序中把vd0的值写入为18800时q0.0没有被复位,请指点一下,谢谢
10分悬赏
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/12/4 10:38:25
#1楼
以下是引用随遇而安ZPgM2017/12/4 9:55:22的发言:
比较指令|<R|(vd0的值小于17371时触发上升沿)输出置位q0.0,     比较指令|<R|(VD0的值大于18800时触发上升沿)复位q0.0。在程序中把vd0的值写入为18800时q0.0没有被复位,请指点一下,谢谢
这么描述很难作出正确解答的。
什么情况下监控的程序,实物,还是模拟?新编程序还是正常运行过的程序?
[此贴子已经被作者于2017/12/4 10:38:50编辑过]
26173
ytleaderplc
文章数:10950
年度积分:736
历史总积分:26173
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/12/4 11:24:13
#2楼
别的地方没有置位 复位了?
665
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:665
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/12/4 14:19:07
#3楼
回复 #1楼 zzn6737
模拟监控
此帖发自论坛手机版
5286
ypt1234
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:5286
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2017/12/4 16:49:42
#4楼
大于18800时复位Q0.0 而你让VD0等于18800,所以Q0.0不复位是符合你的条件的!
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2017/12/5 15:06:09
#5楼
把上升沿去掉就可以用了表情
665
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:665
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/12/5 15:07:07
#6楼
回复 #4楼 ypt1234
输入18888 q0.0也不复位
此帖发自论坛手机版
665
随遇而安ZPgM
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:665
注册时间:2016/3/4
发站内信
发表于:2017/12/5 15:08:22
#7楼
回复 #5楼 启动绕组
您说的是置位的上升沿还是复位的?
此帖发自论坛手机版
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2017/12/5 15:23:33
#8楼
回复 #7楼 随遇而安ZPgM
两个沿都可以去掉。在说你VD0大于18880那个应该用|>R|指令,而不是|<R|,习惯而已表情
[此贴子已经被作者于2017/12/5 15:27:28编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004