买了台90kw安川g7变频器,二手的,控制行车用的,我拿回家上电开机带电机正常,就后面两个风扇不转,然后我就把变频器恢复出厂设置后,变频器开机,电机不转了,就频率在走,一打表没有输出,这这这。。。说明书就有个故障代码,没写是什么意思,我擦,有没有弄过这种机器的,学学经验。
此帖发自论坛手机版
10978
san.simon 版主
文章数:1779
年度积分:142
历史总积分:10978
注册时间:2006/7/4
发站内信
发表于:2018/1/29 12:09:43
#1楼
老兄 你发的几个变频器的帖子都发到西门子 LOGO!论坛里了

别人怎么看得到

现在帮你移到变频器论坛了 以后发帖选好版块
1788
zhangyongji
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1788
注册时间:2007/2/24
发站内信
发表于:2018/1/31 15:12:38
#2楼
制动故障
1886
一年级学生
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1886
注册时间:2008/7/24
发站内信
发表于:2018/2/6 23:03:27
#3楼
基极封锁吧
此帖发自手机工控论坛
456
bylcc
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:456
注册时间:2018/4/6
发站内信
发表于:2018/4/9 21:39:21
#4楼
你的变频器问题解决了吗 ????

我也有台这样的故障!!不知如何是好呢~
2162
木头人EZxznU
文章数:80
年度积分:65
历史总积分:2162
注册时间:2018/1/24
发站内信
发表于:2018/5/16 20:54:43
#5楼
基极封锁,端子8还是9该成不使用就好了