发表于:2017/11/30 19:29:39
#0楼
一.某单位22KW变频器送修两次,均无查出问题。为了弄请原因单位派我到现场去看看,我将变频器安装好。接上电机【带负载】【造纸机械】,启动变频器,运行升速报过流,调整变频器参数不管用,直觉告诉我,不像是变频器的事,应该另有原因,可能是负载或外部电源有问题。打开变频器进线断路器,发现内部漆黑,触头严重氧化,已到了不能再继续使用的地步,此是变频器报过流的根本原因。
二.某塑料制品厂18.5KW变频器运行中频繁报过流,原电机曾坏过,刚换过轴承。公司派同事去,检查变频器已坏,就带回公司维修,修好后又派同事去安装,装好后,进行试机没发现问题就返回了。过后不久客户打电话说,变频器又报过流。公司又派一同事去,给客户换了一台新变频器,同事调试好后,也没发现问题就回公司了,结果客户又打来电话,说变频器又不行了。公司派我去,我仔细检查了一遍也未发现问题,在这过程中有一位客户的员工说了一句话,引起了我的注意,他说当工人手拿塑料制品【塑料桶或塑料编织袋】,从变频器跟前走过时,变频器就跳过流,空手经过时不跳。我让员工拿来一根线与一颗大铁丁,将变频器接地端子与大地连接,观察了一上午,过电流没再出现。【塑料行业的通病静电干扰】
三.某单位250KW变频器,运行到40HZ以上报过流,现场检查没发现问题,先换线路板试试,换好线路板试机,变频器运行到40HZ以上报过流,【带载污水泵】 怀疑变频器没事,建议客户检查电机【污水泵】与电机线,客户不同意,我就说再换一套线路板试一试,如不行我也没办法了,换好线路板,试机还是报过流,客户说你这是什么变频器呀,不行换其他公司的变频器,正好有一台拉来换上,换好后试机,频率慢慢升到50HZ,客户说怎么样,看人家的变频器,我说你先别忙着下结论,我拿起万用表测量变频器输出,根本没电压,客户没话可说了,说天色已晚,明天在搞吧。到了明天客户打来电话,告诉我原因找到了,电机线是埋在土里的,因为当时施工时没有穿管,并且还有接头,是接头出了问题,天长日久,接头处发热氧化,接触不良并且绝缘绝缘降低所致。
[此贴子已经被作者于2017/11/30 19:53:51编辑过]