您现在所在的是:

变频器维修

回帖:6个,阅读:1061 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

变频器维修再继续

6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/29 19:08:33
#0楼
接昨天变频器继续维修,启动不报SC了,但变频器低压输出不平衡,变频器先通25V交流电【单相】,启动后U相输出15V,V相15V,W相22V,输入50V交流电【单相】。。。拆下线路板检查,更换上管驱动电路的所有电解电容,【输出不平衡一般是上管驱动电路的事】,故障依旧,再更换V相 U相驱动功率器件PC923 ,W相光耦上次维修已换【昨天】,再次实验,变频器启动后,交流电加到25V,测量三相输出,分别是25V左右,加到输出50v。。。一直到250V变频器输出均正常。断电,等变频器不显示,通380V三相交流电,启动变频器频率缓缓上升一直到50HZ,测量变频器三相输出正常,停止变频器,接上电机线,再次启动变频器,观察变频器运行情况,运行正常,带电机运行一段时间,然后停机。变频器修复。
进行一下总结:此变频器送修共有5重故障。一.不显示 故障原因D13二极管开路。二.面板运行 停止 外控指示灯不亮 故障原因330欧电阻无穷大。三.启动报SC 故障原因驱动电路输出插座的插针氧化接触不良。四.变频器输出不平衡 故障原因V相 U相驱动光耦PC923 弱化即功能特性变差,输出能力降低。五.霍尔故障,更换三只。
[此贴子已经被作者于2017/11/29 19:11:39编辑过]
2873
guyou001
文章数:199
年度积分:100
历史总积分:2873
注册时间:2010/4/9
发站内信
发表于:2017/11/29 20:29:03
#1楼
当查到有两个地方的不同故障,有思路的时候接着往下查下,暂时没有思路,没有人催,一般都是拆配件。。报废。。。。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/29 21:12:24
#2楼
搞维修的都有一个怪脾气,不达目的不罢休,有疑难,有问题就高兴,没有困难,都好修反而不过瘾,喜欢刨根问底,知其然还要知其所以然,实在修不起来,也是暂时放一边,有空时再研究,当然也有修不起来的,尽力了不后悔,这才是搞维修的特点。没有坚强的毅力,打破砂锅问到到底的钻研精神,吃苦耐劳的拼搏劲头是干不好维修这一行的。
27289
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:459
历史总积分:27289
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/11/29 21:20:04
#3楼
楼主问一下,不接电机时,变频器会报警,楼主是把哪个参数屏蔽了?
此帖发自手机工控论坛
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/11/29 21:42:27
#4楼
回复3楼,一般情况下,即把线路板拿下来【离开变频器】,单独给线路板通电时,把驱动电路输出端子上管与下管的【E】端子短接就可以了,一共3路【U V W】,启动就不报SC。把线路板装到变频器上,给变频器送电时。要把短接线拿下来,把模块控制线插好,本机电源先不接,先接一530V【给线路板】直流电,变频器进线接单相交流电【可调】,先送交流再送直流,启动慢慢调节交流输入电源,看变频器输出三相电压是否与输入接近或相等,基础说中的低压调试,低压调试正常后再通高压,如高压成功,变频器就算成功调试完毕。
2028
midanmo
文章数:121
年度积分:50
历史总积分:2028
注册时间:2017/8/12
发站内信
发表于:2017/11/29 22:08:02
#5楼
给驱动电源板500V,又另给主回路25V/50三相交流电,这修法太啰嗦了
此帖发自论坛手机版
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2017/11/30 8:46:13
#6楼
讲的好,有道理
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004